  1. Kenan Şeker

    Kenan Şeker CMNet Üyesi

    125 mm çapında 25 metre uzunluğunda yükseklik farkı 16 cm olan bir atıksu borusunda akış hızını ve debiyi hesaplamam lazım. Bilgisi olan arkadaşların yardımını bekliyorum. Teşekkürler.
     
  2. Fatih Özcan

    Fatih Özcan Site Kurucusu

    Biz sana yol gösterelim sen devamını getir.
    1. ilk önce eğimi bulman gerekiyor. Eğim yükseklik farkının yatay uzunluğa bölümüne eşittir.
    2. Manning formülünü kullanarak hızı bulabilirsin. Bulduğun hızdanda debiye geçeceksin.
    3. Süreklilik denklemini kullanarak debiyi bulman gerekiyor. Q=V.A (Buradaki A borunun kesit alanıdır. (pi).D^2/4)

    Genel olarak dikkat etmen gereken birimlerdir. Her birim aynı boyutta olacak. Ayrıca debi demişsin ama burada bulacağın debi tam dolu akıştaki yani bu eğimde taşıyabileceği maksimum debidir.
     
  3. Rıza Uğur Bahar

    Rıza Uğur Bahar CMNet Üyesi

    boru fabrikalarının internet sayfalarına gir orda otomatik hesaplayan formülleri var istediğin çapa göre
     
  4. Orçun Kurtar

    Orçun Kurtar CMNet Üyesi

    bende atıksu projesı odevı için Manning formülünün bı tablosu varmış bulamadım yardımlarınızı beklıyorum ..
     
  5. Nurcan Ayan

    Nurcan Ayan CMNet Üyesi

    Mehaba arkadaşlar; Biyolojik arıtmada paket arıtma kullanıyorum, 40 ton/gün lük bir kapasitesi var ve son iki gündür sistem içindeki atık suyun pH ı 4.8 civarında seyrediyor. Sistemde deşarjı kapattım şeker ekleyerek blower yaptırıp dinlendiriyorum. Çamurumun şeklinde de incelme fark ettim bu yüzden şeker ekledim. Fakat pH ı 6-9 arasına getiremedim. Kostik eklesem bi sonuç alır mıyım pH konusunda, ne kadar miktarda eklememi önerirsiniz. Ya da başka bi çözüm önerebilir misiniz. Şimdiden teşekkür ederim.

    Aslında merak ettiğim nokta; Giriş suyundaki pH normal seviyedeyken tank içinde çokh düşük. Bunun sebebi nedir sizce?
     
  6. Cemil

    Cemil CMNet Üyesi

    tank içinde kimysal bir reaksiyon söz konusu olabilir.
     
  7. Nurcan Ayan

    Nurcan Ayan CMNet Üyesi

    Hmmm bence de ama bu konuda ne yapabilirim onu düşünüyorum. pH ayarlaması için kimyasal katmaya devam mı etmeliyim yoksa oluşan reaksiyon için müdahale yollarını mı bulmalıyım ki bu çokh zor gibi duruyor...
     
Atıksu konusuna benzer içeriklerimiz
  1. Su ve Atıksu Analizleri

    Çevre kirlenmesinin önemli bir bileşenini oluşturan su kirlenmesinn önlenebilmesi ya da kontrol edilebilmesi için gerekli tasarım çalışmaları, su ve atıksu analizleini gerektirmektedir. Kullanılmış suların alıcı ortamlara boşaltılmadan önce ne kadar kirlilik içerdiğinin bilinmesi, alıcı ortam kalitesindeki zamansal ve yerel değişimler, atıksu arıtma tesislerinin çalışma verimin belirlenmesi,...
  2. Atıksu arıtma

    atıksu arıtma tesisi yönetimi ve işletimi hakkında bilgisi olan bana yardımcı olabilirmi
  3. Atıksu Tüneli

    Atıksu tünelleriyle ilgili faydalı bir video. [media=vimeo]45295698
  4. Atıksu arıtma

    atıksu arıtma kitabı
  5. Fabrikanın atıksu lab.'ı

    Merhaba arkadaşlar, Aranızda arıtma tesisi olan bir firmanın kendi iç izlemelerini yapmak amacıyla şirket içinde kurduğu atıksu laboratuvarı olan var mı? Eğer bu konuda deneyimli olan varsa, hangi parametrelere bakıldığını, hangi cihaz/tekniklerin kullanıldığını, verimli olup olmadığını, kurulum maaliyetlerini, çalışan kişi sayısı gibi detayları hakkında bilgi almak istiyorum. Teşekkürler