    arkadaşlar merhaba,
    bir arıtma tesisinde çamur oluşmamasının nedeni nedir acaba? filtre presten direk su çıkıyor, çamur oluşmuyor. kimyasalların konsantrasyonunu mu artırmalıyım yoksa pH değeri ile mi alakalıdır? ayrıca tesisteki her bir ünitede ( nötralizasyon, koagülasyon, ön çökeltme ve lamelli çökeltme) pH ölçümü yapıyorum, deşarj noktasına kadar bütün ünitelerde pH normal ancak lamelli çökeltmeye aynı zamanda deşarj noktasına gelince, herhangi bir kimyasal ilavesi de olmadığı halde pH 9 dan yüksek çıkıyor. bu konuda önerileriniz nelerdir ?
     
  2. Volkan Azak

    Volkan Azak CMNet Üyesi

    kullandığınız kimyasallar nelerdir ?
    ayrıca pH normal dediğiniz değer kaç ?
    pH değerleri otomatik ölçümmü yapıyorsunuz pH kağıdı ile mi??

    pH otomatik ölçüm ise Kalibrasyonuna baktınımız mı ??
     
  3. Ebru Uysal

    Ebru Uysal CMNet Üyesi

    kimyasallar BaCl2,HCl, anyonik ve katyonik polielelektrolit. çökeltme için en uygun pH değeri 8-8,5. otomatik yapılıyor ölçüm kalibrasyonunu yaptım. pH kağıdı ile de ölçünce aynı civarda çıkıyor.
     
  4. Tuğba Cabi

    Tuğba Cabi CMNet Üyesi

    Öyle ise çöktürme havuzunuzun mekanik ve elektriksel aksamlarına bakmanızı öneririm.Belki de çöktürme işlemi yapılamıyordur.Orada oluşan bir reaksiyon da olabilir ph 9'u bulduğuna göre. Çöktürme havuzu boru hattı direk deşarja mı veriliyor yoksa çamuru alıp,sızıntı sularını giriş havuzuna mı veriyorsunuz?

    Bir de yanlış bir yargıyı ortadan kaldırmak isterim;Ph kağıdı yanlış ölçüm yapar diye birşey yok.Ben bu tür şeyler duyuyorum da ondan bu açıklamayı yapak istedim.Ph kağıdı sadece bir Ph cihazı kadar size hassas ölçüm yapmaz,belli bir aralıkta değer verir.Tersine ben hem otomatik hem de Ph kağıdı ile ölçüm yapmayı öneririm. Böylece iki değeri de teyit etmiş olursunuz.
     
Çamur oluşumu konusuna benzer içeriklerimiz
  1. Evsel Atıksuda Köpük Oluşumu

    Arkadaşlar kimyasal + klasik aktif çamur prosesi uyguladığımız arıtma tesisimizdeki bakteri tamamen yok oldu. Yeniden bakteri üretebilmek amacıyla evsel atıksuyu bir havalandırma havuzunda endüstriyeli diğer havalandırma havuzuna topladım. Evsel atıksuyla havuzu doldurduktan sonra yeni evsel atıksu girişini endüstriyele bağlayıp diğer havuzda topladığım evsel atıksuyu şekerle beslemeye...
  2. Aktif çamur proseslerinde çamur köpürmesi sorunu ve çözüm yolları

    AKTİF ÇAMUR PROSESLERİNDE ÇAMUR KÖPÜRMESİ (KABARMASI) SORUNU VE ÇÖZÜM YOLLARI Aktif çamur prosesine dayalı biyolojik arıtmalarda yetişen mikroorganizmalar tipik olarak, % 95 bakteri ve % 5 ise yüksek mertebeli canlılardan (protozoa, rotifer, vb.) meydana gelir. Biyolojik arıtma tesislerinde en sık yaşanılan problemler ağırlıklı olarak Çamur Kabarması ve Köpürmedir. Çamur kabarması...
  3. Bakteri oluşumu

    Klasik aktif çamur yöntemini kullandığımız arıtma tesisinde revize sonrası bakteri oluşumunu nasıl sağlarım.Tesiste laboratuar aktifdeğil herhangi bir deney yapamamaktayım...
  4. Araç yıkama atıksu oluşumu

    Günde 20 araç yıkanan bir işletmede ne kadar atıksu oluşur ? Sadece yıkama suyu arıtılacak.
  5. Aktif çamur tesislerinde kabarma ve köpük oluşumu

    Çevre mikrobiyolojisi final sınavı konularımdan biri,sizinle de paylaşmak istedim.İyi çalışmalar...