Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Çamur patlaması

Konu, 'Atıksuların Arıtılması' kısmında meelih tarafından paylaşıldı.

  1. meelih

    meelih CMNet Üyesi

    MLSS değeri 3750 yarım saatlik imhoff sonucum 400 fakat yaklaşık 4 saat sonra hava kabarcıkları ile beraber bir miktar çamur imhoff un üzerine yükseliyor. Tesis devreye yeni alındı sayılır sizce nedeni ne olabilir? Çöktürme tankında ve biofosfor havuzunun karışım olmayan havalandırma havuzuna giden kanalında hava kabarcıkları ile beraber çamur yükselmesi oluşuyor sizce nedeni nedir nasıl bir yol izleyebilirim şimdiden teşkkürler....
     
  2. Nuri Kartal

    Nuri Kartal CMNet Üyesi

    geri devire bak, pompalarda sorun olabilir yada tesis giriş suyuna bak
     
  3. Şafak Yılmaz

    Şafak Yılmaz CMNet Üyesi

    çöktürme havuzunda denitrifikasyon gerçekleşiyor. azot giderimi yapmanız gereklidir.
     
  4. meelih

    meelih CMNet Üyesi

    Havalandirma havuzundaki oksijen miktarini yukseltip geri deviri arttirdim sizce dogru bir islemmi?
     
  5. Şafak Yılmaz

    Şafak Yılmaz CMNet Üyesi

    Bildiğim kadarıyla azot giderimi yapmanız gerekli bunun içinde
    Geri devir çamur miktarı ve sistemden atılan çamur miktarı artırılmalı
    Çamur sıyırıcıların hızı artırılmalı
    Hav. Havuzunda nitrifikasyon minimuma indirilmeli
     
    Hülya Nar ve Muharrem Kılıç bunu beğendi.
  6. meelih

    meelih CMNet Üyesi

    Tesisten su ana kadar camur atimi yapilmadi imhoff degerleri daha onceden 250-300 civarinda oluyordu.
     
  7. Cengiz İşleyen

    Cengiz İşleyen CMNet Üyesi

    kaç çöktürme havuzu devrede ? Çöktürme havuzunda çok beklediğinden tekrardan denitrifikasyon başlıyor olabilir. Havalandırma havuzu çıkış oksijen set değerini biraz 1,5 civarlarında tutmayı dene. Butun manevraları aynı anda yapma. hangisi sonuc verdiği belli olmaz. Giriş suyunun analizine baktır. Buyuk ihtimal giriş TN değerin çok yuksek.
     
  8. meelih

    meelih CMNet Üyesi

    2 adet çöktürme havuzu devrede cengiz bey. Oksijen değerleri 1.80-2.00 arasında çalışan aerotorler mevcut.
     
  9. Cengiz İşleyen

    Cengiz İşleyen CMNet Üyesi

    Havalandirma havuzunun her kisminda ayni oksijen degeri degil. Oksik kisimda 2,5 cikista tada 1,5 olacak sekilde havalandir. Cokturmede bekleme suresi kac?
     
  10. meelih

    meelih CMNet Üyesi

    Gelen günlük ortalama debi 1500 m3 civarında tek çöktürme hacmide 225 m3.
     
  11. Cengiz İşleyen

    Cengiz İşleyen CMNet Üyesi

    Cokeltim havuzunda cok bekledigi icin denitrifikasyon basliyor tekrardan
     
  12. meelih

    meelih CMNet Üyesi

    Çamur çekimi yapip havuzun birini devre dışı bıraksam sonuç alır miyim
     
  13. can büyüker

    can büyüker CMNet Üyesi

    Cökturme tankinin bekleme suresi cok fazla havalandirmadan sonra son cokturmende denitrifikasyon oluyor azot gazi dipteki camuru yukari cikariyor.
     
  14. superjax

    superjax CMNet Üyesi

    MLSS yükün fazla, 400 imhoff mu olur. Çamur çek. Kararlı olarak çamur çek ve imhoff u 150 ye kadar düşürmen gerek. Sonra MLSS bak ve çıkış değerlerini sağlıyor musun kontrol et. Sağlıyorsan doğru MLSS değerini tutturmuşsun demektir. Bundan sonra da azot, fosfor tutuyor mu bak. Tutmuyorsa MLSS de biraz biraz yukarı çık ama imhoff 200 den yukarıya çıkartmadan
     
  15. Enise A.

    Enise A. CMNet Üyesi

    Bence bekletme süresi fazladır ve ortamda denitrifikasyon oluşuyordur, dolayisıyla azot gazi meydana geliyordur. O da çamuru alıp yüzeye çıkarır ...o yüzden çözüm olarak çöktürme havuzundaki bekletme süresini azaltabilirsiniz.
    Birde sorun hallolursa bizlerle de paylaşırsaniz sevinirim, biz de nasil oldugunu ögrenmis oluruz
     
Çamur patlaması konusuna benzer içeriklerimiz
  1. Ölü çamur

    merhaba arkadaşlar...uzun havalandırmalı aktif çamur sistemli arıtma tesisinin son çökeltim havuzlarının yüzeyinde topa topa ölü çamur oluşuyor..bu ölü çamurlar dipten yüzeye çıkıyor...fazla yağ oranı vardı, %52 lerdeydi..NEDENi bu olabilir mi?:confused: veya başka hangi nedenle olabilir..çözüm önerileriniz varsa nedir..? yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim..:alkis:
  2. Aktif çamur proseslerinde çamur köpürmesi sorunu ve çözüm yolları

    AKTİF ÇAMUR PROSESLERİNDE ÇAMUR KÖPÜRMESİ (KABARMASI) SORUNU VE ÇÖZÜM YOLLARI Aktif çamur prosesine dayalı biyolojik arıtmalarda yetişen mikroorganizmalar tipik olarak, % 95 bakteri ve % 5 ise yüksek mertebeli canlılardan (protozoa, rotifer, vb.) meydana gelir. Biyolojik arıtma tesislerinde en sık yaşanılan problemler ağırlıklı olarak Çamur Kabarması ve Köpürmedir. Çamur kabarması...
  3. Çamur oluşumu

    arkadaşlar merhaba, bir arıtma tesisinde çamur oluşmamasının nedeni nedir acaba? filtre presten direk su çıkıyor, çamur oluşmuyor. kimyasalların konsantrasyonunu mu artırmalıyım yoksa pH değeri ile mi alakalıdır? ayrıca tesisteki her bir ünitede ( nötralizasyon, koagülasyon, ön çökeltme ve lamelli çökeltme) pH ölçümü yapıyorum, deşarj noktasına kadar bütün ünitelerde pH normal ancak lamelli...
  4. Çamur miktarı.

    kimyasal ve biyolojik arıtma sonucunda oluşacak çamurun miktarını nasıl hesaplayabileceğimi gösteren bir kaynak var mı?
  5. Lpg tankı patlaması