Endüstriyel arıtma tesisi işletme sorunu

Konu, 'Atıksuların Arıtılması' kısmında Bahadır Özçam tarafından paylaşıldı.

  1. Bahadır Özçam

    Bahadır Özçam CMNet Üyesi

    TESİS ARITMA KADEME SIRASI : dengeleme-elek-koagülasyon flokülasyon(PAC KİREÇ POLİELEKTROLİTLER)-aktif çamur(difüzörlü)-son çökeltim
    Tasarıma göre kimyasal arıtma giriş KOİ :2400
    1400 %42 verim
    ama gerçek tesiste %20-25 verim sağlanıyor
    Aktif çamur
    MLSS :10000-23000 mg/lt pH : uygun Ç.O : uygun
    A.Ç tasarım parametreleri : f/m : 0,28 kg KOİ/kg MLSS
    Qc : 20-30 gün QH : 1,5 gün
    (uzun havalandırmalı)

    Arıtma tesisi işletimi
    x : 28000 MLVSS/L
    So(KOİ) : 14000 mg/L
    Se(KOİ) : 120 mg/L

    SORUN = Havalandırma havuzundan alınan numunede çökelme gözlenmiyor. Son çökeltim havuzunda sıkıntı yok. Çözüm önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Tesis endüstriyel arıtma tesisidir.
     
  2. DogaKan

    DogaKan CMNet Üyesi

    Hangi endüstri suyu olduğunu söyleyebilirsen ona göre daha doğru yorum yapabilirim.
    Kimyasal arıtma kısmındaki çamur oranı nasıl? Giriş suyuna kimyasal ve biyolojik arıtılabilirliği hiç denedin mi laboratuvar ortamında ?
     
  3. Bahadır Özçam

    Bahadır Özçam CMNet Üyesi

    veriler bu kadar daha detayını bilmiyorum. ama kimyasal arıtmada %42 olması gereken KOİ giderimi %20 civarlarında oluyor ve H.H dan alınan numunede çökelme problemi yaşanıyor. ayrıca tasarıma göre %42 olmamasına rağmen verim , çıkış suyu standartlarına uyuyor yani KOİ giderimi %90-95 civarında. Kimyasal arıtmada mı bi problem var acaba? problem olmasına rağmen biyolojik arıtma bu açığı nasıl kapatıyor? bu verilere göre yardımcı olursanız çok sevinirim.
     
  4. Mustafa K.

    Mustafa K. CMNet Üyesi

    Polielektrolit Dozlamasında problem yoksa, polielektrolitin çekildiği pompanın delikli uç kısmında tıkanma olabilir. Polielektrolitin çekildiği başlığı kontrol edin tıkanma varsa temizleyin aksi takdirde dozlama ayarlarınızı tekrar gözden geçirin.