Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Kanalizasyon Yapıları ve Projeleri dersinden bir soru?

Konu, 'Çevre Mühendisliği Dersleri' kısmında Murat H. Ünsal tarafından paylaşıldı.

  1. Murat H. Ünsal

    Murat H. Ünsal CMNet Üyesi

    soru su
    L:60 L. 50 L:60m
    O-----------O------------O-----------O
    90m 94m 91m 84.5m

    jmin:0.0033
    jmax:0.066
    hmin:2.7m
    hmax:5.5m

    iç sirt kotlarini ayri ayri hesaplayarak yani 1-2 2-3 3-4 diye bulup hattin boy kesitini cizecegiz fakat ben daha 1-2 de jc yi j max la esit buldum bu gibi durumda ne yapmam gerektigini bilmiyorum boyle bir bilgide elimde yok yardimci olursaniz sevinirim :)
     
  2. Selçuk Küçük

    Selçuk Küçük CMNet Üyesi

    94m kotlu noktada düşü gerekiyor buradan gözüken
     
  3. Ümit Aydın

    Ümit Aydın CMNet Üyesi

    valla benim derslerden hatırladığım kadarıyla 1-2 arasını minimum eğimle döşeyip ordan terfi ettireceksin. çünkü max eğimle döşersen daha derine inersin buda ekstra kazı masrafı çıkartır. diğer baca noktalarında zaten eğim normal onu kurallarına göre döşersin. ama 1-2 arasında ters eğim var.
     
  4. Murat H. Ünsal

    Murat H. Ünsal CMNet Üyesi

    internetteki arastirmalarimdan sonra jmin<= jc <= jmax oldugunu buldum ki hoca boyle bir sey dememisti burdan yola cikarak soruyu cozdum suan 3-4 deyim 1-2 ic sirt kotlari87.16 ve 89.79 cikiyor pompayla yukseltince 2-3 ise 3 te h=hmin kuralindan en ekonomik yolu sectim ve 88.3 buldum 3-4 suan ugrasiyorum :)

    bir de son sorum bunu tam olarak milimetrik kagida cizin dedi fakat bunu nasil cizebiliriz illa kucultmem gerek ve egimleri nasil verebilirim kagida ?
     
  5. kubra doğanay

    kubra doğanay Misafir

    1-2 de ters eğim var her zaman jmin le döşenir jc önemli değil burda
     
  6. Fatih Özcan

    Fatih Özcan Site Kurucusu

    Allahın kulu öyle yerde pompa yaptıramaz bana :)

    60 m lik bir yeri derin kazı ile geçeceğim diye pompa yapılmaz. Ha hocalar tam tersini düşünüyorlardır bundan eminim. ilk bacayı minimum eğimle diğer bacalarıda maksimumu aşmayacak eğimlerle geçebilirsiniz. Kullanacağız eğimler 0.0033 - 0.066 arasında olmalıdır.
     
    serdaralkan ve Noyan Temuçin bunu beğendi.
  7. Noyan Temuçin

    Noyan Temuçin CMNet Üyesi

    arkadaşım iş çıkışı geç geldim a4 için 1/100-1/1000 olarak ölçeği ayarlanmış bir şekilde veriyorum büyük ihtimalle hatalıdır ama gerisini sana bırakıyorum bunu kendin çözüm yaptıktan sonra dwgde düzelt ondan sonra çıktısını alıp milimetrik kağıda uyarla. Yazmayı unuttuğum bir nokta var onuda yazıyorum çizimde var olan dikdörtgen a4 kağıdıdır. Ona göre çıktı alıp milimetrik kağıda çizersin . Çıktı ölçeğide ölçek -birimi mm ve ölçekte 1/1
     

    Ekli Dosyalar:

  8. serdaralkan

    serdaralkan CMNet Üyesi

    J minimumla devam et katılıyorum Kübra Hanım'a :) ondan sonrasıda j min diye devam eder diye biliyorum.
     
  9. endi

    endi CMNet Üyesi

    arkadaşım 1-2 ve 2-3 bacalarını min eğimle döşeyeceksin. Çünkü 1-2 arasında ters eğim var. 2-3 ters eğim olmamasına rağmen daha da derine inmemek için min. eğimle döşenmelidir. 3-4 arasında geldiğin kotlara bakarak karar vereceksin. burada terfi söz konusu değil terfi söz konusu değil çünkü bir sonraki bacada kazı normalleşmeye başlıyor. Altyapı sistemlerinde mümkün olduğunca terfiden kaçınılmalıdır. Gerçekten sürekli derinlikte artış varsa o zaman düşünülür.
     
  10. Onur Altun

    Onur Altun CMNet Üyesi

    Kot farklarını daha detaylı vermek gerekmiyor mu?
     
  11. endi

    endi CMNet Üyesi

    anlamadım ne gibi