Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Mazot tankı

Konu, 'Toprak Kirliliği ve Konrolü' kısmında ceren123 tarafından paylaşıldı.

  1. ceren123

    ceren123 CMNet Üyesi

    Arkadaşlar bünyesinde mazot tankı olan bir tesis için ne tür çevresel önlemler alınması gerekir?
     
  2. cengizöztürk

    cengizöztürk CMNet Üyesi

    yakıtın doldurulduğu yerin sızdırmaz beton olması gerekli
    kesinlikle toprak zeminde mazot yağ v.b. olmamalı.
    üstüplerine dikkat yere atıyorlar onlar için toplama yeri ( varil v.b. içinde toplanacak )
    yakıt boşaltırken- doldururken dökülenlerin toplanması için bir kanal devamında sızdırmaz bir çukur içinde toplanacak.
    yakıt pompasının üzerinin kapalı olması gerekli. yağmur pompanın üzerine yağmayacak şekilde
    Çevre İl benden bunları istemişti.

    iyi çalışmalar
     
    jn6zo bunu beğendi.
  3. ceren123

    ceren123 CMNet Üyesi

    çok teşekkür ederim.
    iyi çalışmalar.
     
  4. İrem Bengisu Erol

    İrem Bengisu Erol CMNet Üyesi

    Bunlara ek olarak, ateşle yaklaşılmaması gerektiği vb. haller için uyarı levhaları gerekiyor.
     
  5. Serdar Harmanyeri

    Serdar Harmanyeri CMNet Üyesi

    Ayrıca mazot tankı çevresi mazot tankının hacmi kadar duvar ile örülecek ki tank içerisindeki mazotun komple dağılması halinde çevreye dağılmayacak. yangın tüpünüde unutmayalım.

    son 1 aydır A sınıfı iş güvenliği uzmanı ile birlikte mazot tank alnının düzeni üzerine çalışmalar yaptık.
     
  6. cengizöztürk

    cengizöztürk CMNet Üyesi

    arkadaşlar İSG için yorumlar yazılmış ama konu çevresel açıdan diye açılmış :(
     
  7. Dilan Seycan

    Dilan Seycan CMNet Üyesi

    çevresel açıdan seveso bildiriminden başka yapılacak bişey yok sanırım
     
  8. putperest

    putperest CMNet Üyesi

    dökülmelerin engellenmesi için tankı %100 hacim toplayacak bir betonarme havuzun içine almak
    ayrıca bir sağlık koruma bandı konulması gerekli. Tank hacmine göre değişmekle birlikte 20 tonluk tanklara kadar 15m lik yeterli (bu yetkili idarenin oluşturacağı komisyonun kararına bağlı olarak artabilir veya azalabilir)
    yangın söndürme, döküntülere karşı müdahale kitleri
    etrafa çit çevrilmesi gerekli (min 180cm), tanktan itibaren 3m mesafeli olmalı. yetkisiz girişler engellenmeli, çitin en az iki girişi olmalı
    yakıt taşıyan boru vb var ise katodik koruma yapılmalı (korozyon engelleyici) katodik koruma senede 1 kez kontrol edilmeli
    tank topraklanmalı
    fazla dolumu engelleyici sistemler (sesli vb) olmalı, ayrıca tank içindeki yakıt hacmini gösteren bir sistem bulunmalı
    daha fazla ayrıntı için TS12820'e bakmanızı öneririm.
     
  9. Tuğba Cabi

    Tuğba Cabi CMNet Üyesi


    Olası bir taşma durumunda yakıtı havuzdan nasıl alacağız?Mesela betonun alt kısmına delik açılsa taşan yakıt oradan kanala (ızgara yakın ise) gidecek.Bunu önlemenin bir yolu var mıdır acaba ya da başka bir yöntem?Bir de sağlık koruma bandını biraz açıklar mısınız?Elinizde fotoğraf var ise daha anlaşılır olur.
     
  10. putperest

    putperest CMNet Üyesi

    havuzlama şeklinde olduğu için zaten akan yakıt beton havuzun içinde kalacaktır. yani bir ızgara vb yok. havuzlama konusu binaların yangından korunması hk yönetmelik dışında mevzuatta geçmez. orada da 100% hacim veya bir tank grubu var ise en büyük hacimli tank diye geçer. bir kuvvetli yağış riskini de göze alıp havuzlamayı 110% yapmak daha doğru olacaktır. buraya dökülen mazotu bir şekilde tanka geri alabilirsiniz (peristaltik pompa vb kullanarak) veya döküntü az ise döküntü kitleri kullanarak teh. atık şeklinde sevkedersiniz.

    sağlık koruma bandı mevzusu lisanslandırma sürecinde gündeme gelir. Sağlık koruma bandı uygulamalarında yetkili idarelerin (belediye, il özel idare) farklı uygulamaları var ama bence yanlış yapılan şey zaten bir sağlık koruma bandı olan işletmede tekrar bir sağlık koruma bandı istenmesi. skb denilen şeyin mantığı mevzuatta da geçtiği üzere toplum sağlığı ve çevreyi işletmenin etkilerinden korumak, halbuki sizin işletmenizde halihazırda bir skb var ise (ki bu sizin çed sınırlarınızdır) siz zaten toplum ve duyarlı çevreden izolesiniz demektir. maalesef bu konu ile ilgili size sağlayabileceğim bir fotoğraf yok elimde. umarım yardımcı olabilmişimdir.
     
  11. Tuğba Cabi

    Tuğba Cabi CMNet Üyesi

    Yani diyorsunuz ki işletme ÇED aldı ise zaten o sınırlar içerisindedir.Teşekkür ederim bilgilendirme için,fotoğrafı havuzdan sıvıyı çekebileceğimiz teçhizat v.b. için düşünmüştüm fakat bu da yeterli oldu.
     
  12. gespasaturkiye

    gespasaturkiye CMNet Üyesi

    Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin depolanmasıyla ilgili yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Bazı arkadaşlar eski yönetmeliği vermişler 2006 tarihli aşağıdaki onun devamı niteliğinde olup bazı değişiklikler içermektedir.
    19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete
    Sayı : 26735

    LİNK
     
Mazot tankı konusuna benzer içeriklerimiz
  1. Mazot Taşınması Depolanması Hakkında?

    Arkadaşlar mazotun ve benzinin nasıl taşınacağı ve depolama şartları hakkında elinde döküman, talimat yada prosedür olan var ise yardımcı olursa memnun olurum... Ayrıca var ise mazot ve benzinin tehlikeleri..
  2. mazot tankları depolama standartları

    Bir tesisimizde mazot depolama tankı var. Ancak standartlara uygun mu değil mi emin olamadım. Standartları nelerdir, biraz araştırdım ama "akarkayıt istasyonları emniyet kuralları tebliği"nde bişeyler yazıyor, onu uygulayabilirmiyiz, yoksa bu sadece akaryakıt istasyonları için mi geçerli.
  3. Yer altı akaryakıt(mazot) tankı standartları

    arkadaşlar yer altında 40 tonluk mazot tankı oluşturulması için hangi standartlar isteniyor, tankın hangi özellikte olması lazım bu konular ile ilgili çalışan veya bilgi sahibi olan arkadaşlar yardımcı olabilrseler çok sevinirim yardımcı olan herkese teşekkür ederim, Saygılarımla
  4. Lpg tankı patlaması

    Linkte benzinlikte LPG tankının patlama videosu var. http://video.haber7.com/video-galeri/25769-lpg-tanki-boyle-patladi
  5. Kaçak mazot imhası

    Değerli arkadaşlarım.Bulunduğum ilçede emniyet ekipleri kaçak mazot yakalamışlar ve bunu imha etmek istiyorlar.Belediyemizden çevre mühendisi görevlendirilmesi için yazı geldi.Peki mazotu nasıl imha etmek gerekir?Konuyla alakalı bildiğiniz bi mevzuat var mı?