    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Pcbli trafolor

Y.Yıldırım

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
18 Temmuz 2012
Çalıştığım fabrikada trafolar var ve şu an hala aktif olarak kullanılıyor. Bu trafoları pcbli mi değil mi diye yağlarını kontrol ettirmem gerekiyor mu, eğer trafolar pcbli çıkarsa ne yapmalıyım?
 
PCB içeren transformatörler, 1986 öncesi imal edilen transformatörleri kapsamaktadır. Ekipman ve izolasyon sıvıları içindeki PCB içeriğinin ön tespiti test kitleri ile yapılabilir. 50 ppm ve üzerinde bulunması durumunda; izolasyon sıvılarında TS EN 61619 petrol ürünleri ve atık yağlarda ise TS EN 12766-1, TS EN 12766-2 ve TS EN 12766-3’e göre akredite olmuş veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş olan laboratuvarlarda yapılır.
50 ppm ve üzerinde PCB içerdiği belirlenen madde ve ekipmanlar, Yönetmeliğin Ek-1’inin (A) bölümüne, bunların bulunduğu dış mekanlar ise (B) bölümüne göre etiketlenir ve Pcb envanter sisteminde kayıt altına alınır. Pcb li transformatörün 2025 yılına kadar bertaraf süresi var. Clor-N-Oil adinda benimde kullandığım test kitleri var. Kullanarak hangi trafo yağının 50 ppm ve üstü olup olmadığınada bakabilirsin.Ancak 50 ppm üstünden olan yağın gerçekde kaç ppm, olduğu değerini, Bakanlıkça akredite kuruluş verebilir.
 
Size şöyle bir bilgi verebilirim Sn cilgincevreci, trafolar devreye alınmadan test yapılıp bölge elektrik dağıtıcısına rapor sunulurmuş. Burada PCB değeri de yazıyor. Buradan bir bilgi edinebilirsiniz eğer çok eski kurulum değilse. Bakımını yapan firmalara yağ değişimlerinin yapılıp yapılmadığını ki genelde ilave ediliyor derler ne kullanıldığını öğrenebilirsiniz. Son dönemde kullanılan yağların PCB içermediğine dair belgeler bulunuyor. Çok eski ise ancak sn. realastala 'nin dediği gibi agretide bir labaratuvara test yaptırabilir, sonucu bilmediğimiz için trafoyu korunaklı bir yerde uygun etiketlemeleri yaparak muhafaza etmeniz gerekiyor.
 