Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Uzun havalandırmalı aktif çamur sisteminde ölü bakteri sorunu

Konu, 'Atıksuların Arıtılması' kısmında pinarodabasi tarafından paylaşıldı.

  1. pinarodabasi

    pinarodabasi CMNet Üyesi

    2000 m3/gün debili uzun havalandırmalı aktif çamur sisteminde tekstil atıksuyu arıtımı yapmakta olduğumuz tesisimizde havalandırma havuzu yüzeyinde ölü bakteri birikiyor,normalde havalandırma havuzunda 3000-3500 mg/l olan AKM kons. şu anda 1500-2000 mg/l arasında ve bu değerden yukarı çıkmıyor,bugünkü sonuçlar; AKM 1980mg/l,ÇÇH 300,SVI 152, nedeni hakkında fikri olan arkadaşlar yardımcı olabilirlerse sevinirim.
     
  2. Onur Altun

    Onur Altun CMNet Üyesi

    geri devir yapıyormusunuz?
     
  3. pinarodabasi

    pinarodabasi CMNet Üyesi

  4. Onur Altun

    Onur Altun CMNet Üyesi

    geri devir oranını artırın biraz sistemden fazla miktarda çamur çekimi yapmışsanız eğer bunuda kısmanız gerekebilir. ayrıca bakteri ölümü sisteme toksik maddelerin girmesinede bağlı olabilir ağır metallerden şüphe edebilirsiniz. ilk analiziniz iyi ama sonra baya mlss de düşme var
     
  5. Canan Mete

    Canan Mete CMNet Üyesi

    çamur çekimi de önemli, çamur yaşı büyüdüğünde de yüzen çamur görülür. Tesisi genel olarak gözlemlemek gerekir.
     
  6. pinarodabasi

    pinarodabasi CMNet Üyesi

    geri deviri arttırdığım zaman (çamur atımını azalttığımda) bu durum daha da artıyor,denedim ama sistemden çamur çektiğimde yüzeyde birikme azalıyor,besi eksikliği olabilir mi acaba nedeni
     
  7. Onur Altun

    Onur Altun CMNet Üyesi

    besi eksikliği zaten ilk neden
     
  8. MÇK

    MÇK CMNet Üyesi

    Kuvvetle muhtemel atıksuya toksik maddeler karışmıştır.Tekstil işletmesinde üretimde belki yeni bir boya,çözücü gibi yeni bir kimyasal kullanılmaya başlanmış mı araştırmanızda fayda var.
     
  9. pinarodabasi

    pinarodabasi CMNet Üyesi

    çamur çekimini ÇÇH sonucuna göre yapıyoruz,daha önce de bu şekilde işletiyorduk,ÇÇH 300-350 olduğunda geri devirin bir kısmını fazla çamur olarak yoğunlaştırma havuzuna alıyorduk,fakat önceden ÇÇH 300 olduğunda AKM de 3000-3500 mg/l civarında oluyordu,fakat şimdi nedenini anlayamadığım bir sebepten AKM 1980 mg/l olduğunda ÇÇH 300 oluyor,İmhoff 'da çökmede bir sorun yok
     
  10. Onur Altun

    Onur Altun CMNet Üyesi

    benim aklıma gelen ilk muhtemel sorun toksik maddelerin sisteme yüklenmesi oluyor. çökmede bir problem yok akm düşük olduğu için bakteri yoğunluğu az olmuştur. bunun sebebide bence sisteme farklı yüklemerin olmasıdır. mikroskopta bakteri gözlemlemesi yapın bence...ayrıca imhoff da yarım saatte 300 ml/lt. bunu 1 saat sonra gözlemleyin floklar parçalanıyor mu acaba?
     
    e.soylu bunu beğendi.
  11. pinarodabasi

    pinarodabasi CMNet Üyesi

    işletme yeni bir kimyasal kullanmadığını söylüyor fakat ne kadar doğru bilemiyorum,bir şey bakterilerin ölmesine neden oluyor ama ne bir türlü bulamıyorum,düzensiz besi mi diye düşünüyorum,debide dalgalanmalar oluyor,1500-2000 m3/gün arasında değişiyor debi ve gelen atıksuyun içeriği de az çok baskı ve boyahanede o günkü üretime göre değişiklik gösteriyor,ama tabii ki bu önceden de böyleydi,değişen ne henüz çözemedim,sadece işletmeden kimyasal sarfiyatlarını alıyorum günlük değişen bir kimyasal var mı bundan sonrası için tespit etmeye çalışıyorum
     
  12. pinarodabasi

    pinarodabasi CMNet Üyesi

    havalandırma havuzumdaki atıksuyu mikroskopla bakılması için bir firmaya gönderdim,250 ml numunede sonuç;
    Protozoa ; Flagellat-12,Sürünücü Siliat-1, Bağlı Siliat-1(ölü),her flok içerisinde 5-6 adet ipliksi bakteri
    sonucu veren firma biyokütlemin kararsız olduğunu bakteri aşılanması gerektiğini söyledi fakat ben adapte bakteri kültürü kullanımı konusunda kararsızım.
     
  13. Onur Altun

    Onur Altun CMNet Üyesi

    debinin günlük olarak dediğiniz gibi dalgalanması o kadar çok büyük bir dalgalanma değil...kullanılan kimyasalların özelliklerine bakın içeriğinde neler olabilir daha öncede bakteri gözlemlemesi yaparsanız ona göre karşılaştırma yaparsınız olmadı
     
  14. pinarodabasi

    pinarodabasi CMNet Üyesi

    şu anda bu durumu çözmek için ne yapabilirim peki,çamur çekimini arttırmalı mıyım azaltmalı mıyım sizce
     
  15. Onur Altun

    Onur Altun CMNet Üyesi

    çamur çekimini artırman lazım diye düşünüorum. böylelikle birikmiş olan ölü çamurları da çekmiş olursun
     
  16. pinarodabasi

    pinarodabasi CMNet Üyesi

    zaten çamur çekimini azalttığımda yüzeyde birikme daha fazla oluyor,peki mlss'yi arttırmak için ne yapmalıyım sizce
     
  17. Onur Altun

    Onur Altun CMNet Üyesi

    mlss i artırmak için ise geri devir yapmanız lazım işte asıl sorunda burda başlıor uygun mlss de çamur çekimi yapmanız lazım...buda geri devir ile çamur çekimi arasında bağlantıyı hesaplayarak çıkar şimdi sizin sistemde bakterilere toksik etki edecek kimyasal olursa geri devirle mlssi artıramazsınız
     
  18. pinarodabasi

    pinarodabasi CMNet Üyesi

    aynen dediğiniz gibi oluyor,geri devirle mlss'yi arttıramıyorum,çamur çekimi yapmazsam veya azaltırsam çamurum yüzeyde birikiyor,çamur çekimi yaptığımda da olması gereken mlss miktarına ulaşamıyorum.asıl sorun da bu zaten o yüzden şimdi ne yapmalıyım kararını veremiyorum,sonuçta toksik etki varsa da henüz tespit edemedim ve buna engel olamıyorum şimdilik,DAP,melas,üre gibi kaynaklarla besleme mi yapsam diye düşünüyorum etkisi olur mu acaba veya evsel atıksu deşarj etsem?
     
  19. Onur Altun

    Onur Altun CMNet Üyesi

    besleme yapmanızda fayda olur bakteri üremesi için...ancak dediğim gibi toksik etki aklıma takılan ilk soru bunun peşinden gidin bence
     
  20. pinarodabasi

    pinarodabasi CMNet Üyesi

    çok teşekkür ederim yardımlarınız için,o konuyu da araştırıyorum zaten dediğiniz gibi,havalandırma havuzu girişinden atıksuyu analize gönderdim KOİ,BOİ,azot ,fosfor baktırıyorum sonuçlar çıksın,duruma göre hareket etmeyi düşünüyorum.
     
    e.soylu bunu beğendi.
Uzun havalandırmalı aktif çamur sisteminde ölü bakteri sorunu konusuna benzer içeriklerimiz
  1. Aktif çamur proseslerinde çamur köpürmesi sorunu ve çözüm yolları

    AKTİF ÇAMUR PROSESLERİNDE ÇAMUR KÖPÜRMESİ (KABARMASI) SORUNU VE ÇÖZÜM YOLLARI Aktif çamur prosesine dayalı biyolojik arıtmalarda yetişen mikroorganizmalar tipik olarak, % 95 bakteri ve % 5 ise yüksek mertebeli canlılardan (protozoa, rotifer, vb.) meydana gelir. Biyolojik arıtma tesislerinde en sık yaşanılan problemler ağırlıklı olarak Çamur Kabarması ve Köpürmedir. Çamur kabarması...
  2. Uzun havalandırmalı aktif çamur

    sistemde nitrifikasyon-denitrifikasyon tamamlanmamasının nedenleri hakkında bilgi verirmisiniz??
  3. Biyolojik havuz ölü bakteri sorunu

    Biyolojik havuzda ilk 2 fotograftandan da görüldüğü gibi ölü bakteri sorunu var. Çöktürme havuzu yüzeyinin bazı kısımlarınında da yüzen çamur problemi var. Konuyla ilgili yorumlarınız nelerdir? İmhoff 500. Oksijen değeri 3 mg/lt'ye göre otomatik devreye giriyor. Aşılama yapıldı, BOİ/N/P değerlerinde P düşüktü, DAP takviyesi yapılıyor.
  4. Atıksu arıtma bakteri sorunu acil..

    1)Atık su arıtma proseslerinde varolan bakteriler hangi durumlarda şoka girerler.? 2)Şoka giren bakteriler ölürmü yoksa yaşar mı ? Neden ?
  5. Uzun havalandırmalı aktif çamur sistemi çamuru hakkında

    Merhaba Arkadaşlar, Elimde bir proje var inceliyorum. Projede havalandırma havuzlarından çöken çamur hiç susuzlaştırma işlemine tabii tutulmadan direkt tahliye merkezine geliyor. Boru Geri devir değil. Akış yönü tahliye yönünde boru girişide tahliyeye zaten. Bir de son çökeltmeden iki farklı çamur borusunun gidişatı şu şekilde; 1 i çamur susuzlaşırmaya diğer ise direkt tahliyeye...