    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Anma ısıl gücü nasıl hesaplanır?

S_GÜLTEKİN

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
24 Ağustos 2011
Merhaba;
Anma ısıl gücünün hesaplandığı bir formül vardı, yakıt türüne göre hesap yapılıyordu. O formülü göndermenizi rica edebilirmiyim.
 
Yıllık Kullanılacak
doğal gaz miktarı : 120 000 m3 /yıl
Günlük Kullanılacak
Doğal gaz miktarı : 120 000 m3 /yıl / 300 gün = 400 m3 / gün
Saatlik Kullanılacak
Doğal Gaz Miktarı : 400 m3 / gün / 8 saat = 50 m3 /saat
(15 0C motor hava emiş sıcaklığı, 8250 Kcal/ Nm3 yakıt ısıl değeri koşulları)

Yakıtın Isıl Değeri : 8250 kcal/Nm3 (YAKITA GÖRE DEĞİŞİR)
50 m3 /saat x 8250 Kcal/ Nm3 = 412 500 Kcal/saat

1 KW : 861 kcal/h
olmak üzere;

1 KW 861 kcal/h ise
x 412 500 kcal/h
= 479,1 KW = 0,479 MW olacaktır.

Anma ısıl gücü = 0,479 MW

KOLAY GELSİN...
 
Sanayi kaynaklı hava kirliliği kont.yönetmeliği; ek -6 da bulabilirsiniz.ayrıca kirleticilerin tek tek hesabının nasıl yapıldığınıda.


Isıl Güç (Yakıt Isıl Gücü, Anma Isıl Gücü): Bir yakma tesisinde birim zamanda yakılan yakıt miktarının yakıt alt ısıl değeriyle çarpılması sonucu bulunan asıl güç değerdir. kW, MW birimleri ile verilir.
Isıl Güç: kg/saat x kcal/kg x 4.18 kJ/kcal x h/3600 s = kW
Birim Zamanda Tüketilen Yakıt: kg/saat
Alt Isıl Değer: kcal/kg
4,18 kJ : 1kcal
1 saat (h): 3600 s
1000 KW: 1 MW
 
Daha önce hiç yakıt kullanmamış bir tesisin ne kadar yakıt ihtiyacı olduğunu hesaplayan bir formül var mı? Binalarda ısı yalıtımı yönetmeliğine göre hesaplamaya çalıştım. 4000 m2 bir hastanenin yıllık yaklaşık 1.300.000 kwh ısı ihtiyacı olduğunu buldum. Bu da 1.300 w yapıyor. o zaman benim hastane fabrikadan beter hava kirletiyo sanırım:) yardım edin nasıl yapıcam bu hesabı. yıllık bulup onu saatliğe falan mı çevirmek gerekecek acaba.
 
senin hastane muhtemelen elektrik enerjisi kullanıyor

@keops

kapasite raporunda nedirse o hesaplanır

@Funda Saltık

senin hastane muhtemelen elektrik enerjisi kullanıyor
 
Anma Isıl gücünün yönetmelik tanımı var mı? Tam olarak ne anlama geliyor?
Sera gazı yönetmeliğinde bahsedilen toplam anma ısıl gücü kapasiteleri hesaplanırken tesisin elektrik tüketimi dahil ediliyormu?
Yani bir tesiste elektrikle çalışan ekipmanların tükettiği enerji için bu tip bir hesaplama yapılabilirmi?
 
Üret marka ürg 1A modeli doğalgazla çalışan brülör kullanıyoruz. 55-100 kw. yakıt tüketimi: 5-10 metreküp.

Isıl gücü brülörün tüketilen max. yakıt üzerinden hesaplamıştım.
Isıl güç max.: 10X(8250kcal/Nm3):0.096 mW

İl çevreden eksiklik bildirmişlerdi.

Isıl güçler tüketilen yakıt üzerinden hesaplanmış,
Değerlendirmenin brülörün yakma ısıl gücü üzerinden hesaplanması gerekiyor diye.

Hesaplamayı nasıl yapmalıyım?
 
Isıl Güç = V x Q x 4.18 kJ/kcal x h/3600 s = kW

V : yakıt tüketimi (Nm3/h)
Q: Yakıt ısıl değeri (Kcal/Nm3)

brülörün üzerinde yazan yakıt tüketimi max 10 Nm3/saat ise

doğalgaz yakıt ısıl değeri 8250 Kcal/Nm3

Isıl Güç = (10 Nm3/h) x (8250 Kcal/Nm3) x (4.18 kJ/kcal) x (1h/3600s) = 95,8 KW = 0,096 MW

çıkar hesabınız doğru il müdürlüğünde bir yanlışlık var

bir diğer hesaplama şekli ise kazan alanı ile yapılabilir

Isıl Güç (kW) = (Kazan alanı) x (yakıt ısıl değeri / 861) x verim (doğal gaz için %95)

95,8 kW için kazan alanınızı hesaplarsak

95,8 = (A x 8250/861) x 0,95

A= 9,5 m2 çıkar

eğer kazanınızın alanı yaklaşık 10 metrekare ise hesabınız doğrudur. alan daha büyük ise bürülörünüzün etiketinde bir sıkıntı vardır.
 
o zaman o brülöre ait anlık ısıl güç 0.1 MW oluyor. Asithanemiz olduğu için hava emisyonu
iznine tabiyiz. Bunun gibi ayrı ayrı bacaları olan 8 adet daha brülör var. bunların toplamı 0.5 MW'yi
geçiyor. Bu değeri geçtiği için farklı bir takım parametrelerin mi ölçülmesi istenir.
 
merhabalar,
çalıştığım yerde kapasite artışı yapılacak. İl çevre, anma ısıl gücünde artış olup olmadığını sordu. Elimde önceki yakma sisteminin projesi var.(doğalgaz) burada proses, ısıtma,mutfak gibi yerlerin toplam debileri var. emisyon görüşü için sadece proses kısmındaki artışa mı bakacağım ?
 
@Mustafacan

satlik kullanım 5-10 m3 ise 10 m3 kabul edelim.
günlük çalışma saati xsaatlik kullanılan miktar x300 gün/yıl = yıllık kullanılacak doğalgaz miktarı

Doğalgaz kullanılması tesis ısıl gücü :
=yııllık kullanım mikjtarı ton/yıl*1000 kg/ 1 ton *8250 kcal/kg * 1 yıl/300 gün* 1 gün/24 sa* 1sa/3600 san
= çıkan sonuç kcal/sn

240 kcal /san 1 MW ise
(çıkan sonuç ) kcal/san x mw
X= 0,043 MW olacaktır.


yukarıdaki hesaplama örnektir. günlük 8 sa çalışiıyorsa 24 sa ın yerine 8 sat yazılacak

ayrıca kazanın yakıt kullanım bilgisini yazılı ve onaylı olarak üreti,ci fr,imadan alırsanız onuda gfb evraklarına eklerseniz daha sağlam olur.

 
Arkadaşlar aşağıdaki formülde ısıl gücü hesaplayabilmem için alt ısıl değerin ne olduğunu bilmem gerek...bir tesisimiz var günde 1.5 Ton LPG (doğalgaz )kullanıyor...Ki aşağıdaki hangi madde kapsamında olduğunu anlayayım...

Isıl Güç: kg/saat x kcal/kg x 4.18 kJ/kcal x h/3600 s = kW
Birim Zamanda Tüketilen Yakıt: kg/saat
Alt Isıl Değer: kcal/kg
4,18 kJ : 1kcal
1 saat (h): 3600 s
1000 KW: 1 MW

EK1:1.2.2 Gaz yakıt (doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı, kokgazı, yüksek fırın gazı, fuel gaz) yakan ve toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler


EK2: 1.2.2 Gaz yakıt (doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı, kokgazı, yüksek fırın gazı, fuel gaz) yakan ve toplam yakma sistemi ısıl gücü 2 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük olan tesisler.
 
Yıllık Kullanılacak
doğal gaz miktarı : 120 000 m3 /yıl
Günlük Kullanılacak
Doğal gaz miktarı : 120 000 m3 /yıl / 300 gün = 400 m3 / gün
Saatlik Kullanılacak
Doğal Gaz Miktarı : 400 m3 / gün / 8 saat = 50 m3 /saat
(15 0C motor hava emiş sıcaklığı, 8250 Kcal/ Nm3 yakıt ısıl değeri koşulları)

Yakıtın Isıl Değeri : 8250 kcal/Nm3 (YAKITA GÖRE DEĞİŞİR)
50 m3 /saat x 8250 Kcal/ Nm3 = 412 500 Kcal/saat

1 KW : 861 kcal/h
olmak üzere;

1 KW 861 kcal/h ise
x 412 500 kcal/h
= 479,1 KW = 0,479 MW olacaktır.

Anma ısıl gücü = 0,479 MW

KOLAY GELSİN...

teşekkürler yardımcın oldugunuz için
 
Sıvı yakıt için bu hesap nasıl yapılıyor?
Örneğin sıvı yakıt kullanan 3000000 kcal kapasitede kızgın yağ kazanım var. Sıvı yakıtın alt ısıl değeri nedir ? Isıl gücünü nasıl hesaplarım?
 
Gizlenen içeriği görüntülemek için Giriş Yap yada Kayıt Ol .
kullandığınız sıvı yakıt hangisi ise yakıt ısıl değerlerine buradan ulaşabilirsiniz, ısıl güç hesabı ise forumda bol miktarda anlatılmış inceleyebilirsiniz.
Yakıtın Isıl Değeri : 8250 kcal/Nm3 (YAKITA GÖRE DEĞİŞİR)
50 m3 /saat x 8250 Kcal/ Nm3 = 412 500 Kcal/saat

1 KW : 861 kcal/h
olmak üzere;

1 KW 861 kcal/h ise
x 412 500 kcal/h
= 479,1 KW = 0,479 MW olacaktır.

Anma ısıl gücü = 0,479 MW
 
merhaba,
Buhar kazanı için, kazan alan bilgisinden giderek ısıl güç hesaplamam gerekiyor. Formülasyonunu bilen var mı?
 
Yakıt Hesabı
Tesiste 200 m2 ısıtma yüzeyli 1 adet buhar kazanı mevcuttur.
200 x 7 x 8 x 300 = 3.360.000 kg/yıl = 3,360 ton/yıl =1400 kg/saat
Isıl Güç Hesabı:
Isıl Güç (Yakıt Isıl Gücü, Anma Isıl Gücü): Bir yakma tesisinde birim zamanda yakılan yakıt miktarının yakıt alt ısıl değeriyle çarpılması sonucu bulunan asıl güç değerdir. KW, MW birimleri ile verilir.
Isıl Güç: kg/saat x kcal/kg x 4,18 kJ/kcal x saat/3600 s = kW
Isıl Güç: Isıl Güç: 1.400 kg/saat x 5.837 kcal/kg x 4,18 kJ/kcal x h/3.600 s = 9,48 MW
Birim Zamanda Tüketilen Yakıt; 1400 kg/saat
Alt Isıl Değer: 5837 kcal/kg
4,18 kJ : 1kcal
 
Üst