Merhabalar,
-Öncelikle bir jar testi yapmalısınız.Aynı dozda polielektrolit,alum ve FeCl3 le elde ettiğiniz verime bakmalısınız.
-Eğer FeCl3 atıksuyunuzda daha iyi çalışıyorsa yine jar testinde hedeflediğiniz kimyasal arıtma çıkış değerlerine göre dozunuzu tespit edin.
-Eski alum dozunuzda çıkan çamur miktarınız ile yeni tespit ettiğiniz FeCl3 dozunuzda çıkan çamur miktarını kıyaslayın ki çamur susuzlaştırmada kullandığınız katyonik polielektrolit iki kimyasaldan da oldukça pahalı.Bunun yanında çamur bertaraf bedellerinizdeki artış veya azalışı da hesaba katmalısınız.
-Eski alum düzeninizle öngördüğünüz FeCl3 düzeninde toplam maliyetlerinizi karşılaştırın.
-Eğer verim ve maliyet açısından avantaj sağlayacaksa FeCl3'e geçebilirsiniz.
Karar verirken aşağıdaki hususlara da dikkat etmelisiniz,
-Mevcut kimyasal hazırlama ve dozlama üniteniz FeCl3 'e uyumlu mu?Yanlışım varsa arkadaşlar düzeltsin ben hep Alumla çalıştım,FeCl3 Alum'dan daha koroziftir. Tankınızın PE veya HDPE olmasında,dozlama hattınızın PPRC veya HDPE olmasında fayda vardır.Bunun yanında dozlama pompanızın korozyona dayanıklı olmasını lazım.
-Tüketiminiz yüksekse FeCl3'nin stoklanması Aluma göre zordur.
İyi çalışmalar.