    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Baca yükseklikleri

Cemile Nur Uzun

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
11 Temmuz 2019
Şehir
Gaziantep
Firma
DOĞSAN Geri Dönüşüm SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
merhaba arkadaşlar geri dönüşüm firmasında baca yüksekliği sorunu yaşıyoruz. Yükseltirsek GES içiz zararı oluyor düşük olunca da bakanlık kabul etmiyor. Bir öneriniz var mı acaba?
 
Merhaba,

2016 ya da 2017 yılında benzer bir durum ile karşı karşıya kaldık. Organize Sanayi Bölgesi elektrik hattı firmanın hemen üzerinden geçtiği için baca boylarını 1.5 metreye bile çıkaramadık ve Uygunluk Yazısı başvurusunda (o dönem dilekçe ile yapılıyordu), uygun bulunmadı. Üniversitenin Çevre Mühendisliği Bölümüne akademik rapor hazırlattık.

İlgili raporda baca yüksekliklerinin yükseltilmesinin tehlikeli olduğu, mevcut yüksekliklerin iç ortam havalandırması için yeterli olduğu ve SKHKKY gereği bir problem yaratmayacağı tarzında ibarelere yer verildi. Bu rapor ile birlikte önce Uygunluk alındı, sonrasında da Bakanlığa dosya sunularak GFB&Çevre İzni süreçleri tamamlandı.
 
Önceki cevapları görüntüle…
Asıl sebep maliyetli olması, görünen sebep ise GES'e gölge yapması sanırm. Maliyetli olacak ise BMW, Audiye de binmeyin ozaman! Yönetmeliğe uymakla yükümlüsünüz. Siz de bu yönetmeliğin gerekçelerini neden bacanın 1.5 m. ya da daha fazla uzatılması gerektiğini anlatmalısınız. Gerçekten uzatılamıyorsa ise de bunu teknik olarak bilimsel bir dayanağı olmalı ki size özel yönetmelik harici bir muafiyet verilsin.
 
Murat TÜYLÜbizim amacımız bacayı uzatmamak zaten emisyon raporlarına göre zararlı bir gaz çıkışı olmuyor.bu yüzden nasıl bir savunma hazırlayabiliriz. Bende meslekte yeni olduğum için biraz acemiyim. Şu an gölge yapmıyor biz kısa tuttuk ama bakanlık bunun uzatılmasını istiyor ama uzatıldığı zaman GES zarar görecek.Makinalar dolayısıyla bacaları taşımakta biraz sıkıntı.
 
Cemile Nur UzunHepimiz aynı şeyleri yaşadık, meslekte yeni olduğumuz dönemlerde belki başkalarının söylediklerine, yönlendirmelerine göre işler yaptık. Siz arkanıza yasa ve yönetmeliği alıp güçlü durarak mevzuata uygun olarak yapılması gerektiğini savunacak, bunu kılıfına uydururur değil de mevzuata uygun nasıl yapabilirizin peşinden gideceksiniz.
Aşağıdaki soruları kendi kendinize sorun sonra bir yol bulacaksınızdır.

1- zararlı gaz çıkışı olmuyoru nasıl tespit ettiniz. 1 kaynak olarak bacadan çıkan değere göre bu yorumu yaptınız ancak ortamdaki hava kalitesindeki değişikliği ölçtürdünüz mü hayır? ozaman bu kesin olmayan bir hükümdür, geçersizdir. Resmi başvurularda yetersiz kalacaktır.
2-Bacanızın boyu ölçüm yapılacak standartları sağlıyor mu? yerden 10 m ve çatıdan en az 2 çap aşağıdan 0,5 çap yukarıdan şartları sağlıyor mu? sağlamıyorsa ölçümü nasıl yaptırdınız?
3-GES'e zarar verecek kısmında ne kadar gölge yapıyor, ne kadar verim kaybınız var toplam elektrik üretimi içindeki payı nedir? Ne kadarlık bir zararı oluyor hesapladınız mı? GES zarar görecek eksik bir hüküm. Yine resmi başvurularda yetersiz kalacaktır.
4- Makinelerin taşınmaması bir gerekçe kabul edilebilir. Bacanın uzatılamaması ise bir gerekçe değil. GES'e gölge yapmaması için kaç m. öteye taşınması gerekiyor? Taşınırsa nolur taşınmazsa nolur karşılaştırmak gerekir.

son olarak,
hala bacayı uzatamıyorum diyorsanız ve bunu bir akademik rapor ile belgeliyorsanız. SKHKKY Ek-4b4 ve Ek-4b5 maddeleri size yol gösterecektir. Kolaylıklar dilerim.

4) (Değişik:RG-20/12/2014-29211) Isıl gücü olmayan tesislerde asgari baca yüksekliği dağılımı engellemeyecek şekilde yerden 10 metre veya çatının en yüksek noktasından itibaren en az 1.5 m olmalıdır.
5) Üretim prosesi bacası olmayan, ortam tozsuzlaştırma/gazlaştırma ve malzeme geri kazanım amaçlı olarak iç ortam havasını toztutma/gaz arıtma sisteminden filtre ederek atmosfere veren bacaların, dikey çıkışlı olmasına, bacanın ait olduğu bina yüksekliği ve atmosfere verilen emisyonların dağılım koşulları dikkate alınarak, yetkili mercii tarafından karar verilir. (stokholler, silolar, nakil hatları, pnömatik sevk sistemlerine ait bacalar ) Bu bacalarda Ek-4.b.4 uygulanmaz.
 