    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Borulardaki yük kaybı

H.Yeliz

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
9 Nisan 2015
Şehir
Bursa
Firma
bsm
merhabalar,

pompa seçimi yapmaya çalışıyorum. (30 m3/h debi, çamurlu bir su, yaklaşık 350 metrelik yatay boru (demir) ve 3 metre dikey yüksekliğe basılacak bir atıksu)

Bu hesaplamayı yaparken borulardaki yük kaybını hesaplamaya çalışıyorum. Bu konulara çok çok uzak olduğumdan sizlere danışmak istedim.

Hesaplamada;

- Yersel yük kaybı (dirsek, vana, vb. kayıpları)
- Sürekli yük kaybı (boru içi kayıp) hesaplanıp ikisi toplanacak değil mi ? Yani hk (yersel) + hk (sürekli) deyip bunları dikkate alsam yeterli midir ?

Bir de sonuç mSS/m çıkıyor. Bu şu mu demek (3 mss/m olduğunu var sayarsak); benim normalde seçeceğim boruda 350 metre olarak ele almak yerine 353 metre olarak ele alıp öyle mi hız ve ortalama debi hesabı yapmalıyım ?

İnternetten onlarca not indirdim ve şuanda da hala bakmaktayım.
 
Şimdi kardeşim,

Yük yük kaybı 2 şekilde oluşur.

1- Borudaki uzunluktan dolayı. bunun adı sürekli yük kaybıdır. Borunun uzunluğa bağlı olarak artar
2- Borudaki vana,dirsek, boruya giriş , borudan çıkış gibi durumlardan dolayı meydana gelen yersel yük kayıpları.

Bu iki kaybı hesaplar toplarsın, Atıyorum 3 mss çıktı yani 3 metre su sütunu yani 3 metre . Bu cepte

Atıksuyuda 3 metre yukarıya basmak istiyorsun. Ayni popmpa hattındaki en büyük kot farkı 3 metre. Buda cepte

En büyük kot farklı (3 metre ) + Toplam yük kaybı ( 3 metre ) = 6 metre

Yani pompanın basma yüksekliği en az 6 metre olması lazım ki su istediğin yere ulaşsın.

Bununda alakalı olarak konularda bir tesisin hidrolik hesabını yaptığım konu vardı bulursam onu yazının altına koyayım. En kötü verileri gönder hsaplarız
[automerge]1578668001[/automerge]
Hidrolik profil
 