Buğdaylı Mbr tesisi

Ege Çağlar Yeşilyurt

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
7 Şubat 2010
Mesajlar
12
Beğeniler
0
#1
Öncelikle herkese iyi günler,iyi çalışmalar.
Benim yardım istediğim konu,aşağıda özellikleri verilen tesise gelen fazla debi için ne önebilirsiniz?Önemli olan gelen fazla debininde değerlendirilmesi( örn:arazide arıtma),veya bir arıtma ünitesi
gerekebilir mi?Özetle ,istenen bu fazla debinin en uygun şekilde değendirilmesi.Veriler:
Ø Kişi sayısı = 500 kişi
Ø Kişi başı su tüketimi= 200 L/N.gün
Ø Atıksu debisi = 100 m3/gün
Ø Atıksu debisi =140 m3/gün
Ø KOI = 1000 mg/lt
Ø AKM = 250 mg/lt
Ø TN = 190 mg/lt
NH3 = 35 mg/Ø Yağ-gres = 30 mg/lt
Ø Sıcaklık =20
Ø Ph =6-9
Atıksu Arıtma Sistemi Çıkış Suyu Değerleri


BOI5
mg/L
<10
KOI
mg/L
<80
AKM
mg/L
<5
TN
mg/L
<10
NH3
mg/L
5
YAĞ&GRES
mg/L
<5
T_P
mg/L
2
BULANIKLIK
NTU
<1
pH

6-9
 

Ege Çağlar Yeşilyurt

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
7 Şubat 2010
Mesajlar
12
Beğeniler
0
#2
Yerleşim Yeri Hakkında Bilgiler
Ø MBR Tesisi Debi Çıkış Değerleri 8-10 m3/saat aralığında değişmektedir.
Ø 192-240 m3/gün aralığında tesis deşarj yapmaktadır.
Ø Yerleşim yeri Nüfusu 1900 Kişi olup mevsimsel farklılık göstermemektedir.
Söz konusu yerleşim biriminin %80 inde kanal şebekesi mevcut olup geriye kalan %20 lik bölgede topografik nedenlerden dolayı kanal hattı yoktur
 

Yukarı