@gizem-
Net bir yatak ömrü vermek zor. Çünkü ham suyun kalitesi , koagülasyon-flokülasyon prosesinin çalışma verimi bunda etkili.
Üç farklı değerlendirme kriteriniz var. Kum filtre tanklarının yıkama öncesi ve sonrası basınçları, filtrelerin iki ters yıkama arasındaki operasyon süresi, çıkış suyunun bulanıklık değeri.
Standart bir kum filtresi ortalama 0,2-0,3 bar basınç kaybı yaratır filtre temizken. Kirlendiğinde giriş çıkış arasındaki basınç farkı 0,5 bar ve üzerine çıkar. Filtre yıkandığında dahi fark basınç değeri 0,2-0,3 bar seviyelerine gelmiyorsa eğer, medyanın değişimini öneririm.
Standart bir kum filtresinde en fazla 24 saatte bir ters yıkama yapılması mutlaka önerilir. Bu sürede ciddi bir kısalma varsa son zamanlarda, medya değişimini öneririm.
İçme suyu arıtma tesislerinde üretim suyu bulanıklık değerinin yanlış hatırlamıyorsam <1 NTU olması istenir. Günde belli periyotlarla kum filtre tanklarınızın ayrı ayrı üretim suyu bulanıklık değerlerini check ederek bu mukayeseyi yapabilirsiniz. Özellikle ters yıkamanın hemen sonrasında filtre operasyona geçerken bulanıklık değerini kontrol ediniz.
Yukarıda tüm bu belirttiğim kıstaslar, kum filtresinin olması gereken standartlarda tatbik edildiği, ters yıkamasının doğru hızlarda ve doğru ekipmanlarda yapıldığı, medya kaçağını önleyecek nozul yapısının yapısında bulundurulduğu durumda geçerlidir.
Kolay gelsin.