• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

SF6 GAZI

MUSTAFA AYDIN

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
9 Haziran 2015
Firma
TEİAŞ
Trafo Merkezlerimizde Kapalı Şalt sahalarında açık hücreli SF6 Gazlı kesicilerin patlamaları durumunda gazın hızlı tahliyesini sağlamak için cebri havalandırma yapılması ve Oluşan SF6 tozunun imha edilmesi hususunda ne yapabilirim. Yardımcı olabilir misiniz?
 
Kükürt HegzaFlorür küresel ısınma potansiyeli yüksek bir sera gazı ajanıdır. Yüksek elektriksel yalıtım malzemesi özelliği ile trafo merkezlerinde akım kesici olark kullanılır. Trafoların patlamaları durumunda içerideki SF6 gazları atmosfere gider. oluşan tozları da
"20 01 35* - 20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar (7) içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar" atık kodu ile tehlikeli atık olarak bertarafa göndermeniz gerekir.
eğer trafo merkeziniz için uygunsa SF6 gazı içeren akım kesiciler yerine vakumlu tip akım kesici kullanmanız hem sera gazı emisyonlarının takibi hemde atık yönetimi konusunda elinizi rahatlatacaktır.
 
@masteroff
Teşekkür ederim. Bu tozun ortamdan temizlenmesi için özel bir malzeme vs. var mıdır peki?
Ayrıca yayılan SF6 gazını temizlemek için cebri havalandırma tarzı veya başka bir yöntem var mıdır?

Vakumlu kesiciler sanırım uygun değil. Düşük gerilimler için uygun olabilir.
 
Üst