    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Sürekli emisyon ölçüm sistemi

C.Ö.

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
6 Ağustos 2021
Şehir
Manisa
Firma
özel sektör
Merhaba. çalıştığım fabrikada önceden sadece lng kullanılmaktaydı. Ancak şimdi kömürlü kazan eklenecektir. Çift yakıt kullanımı olacaktır. Sürekli izleme sistemine tabi olma sınırı nedir? Toplam ısıl güç mü baz alınmaktadır?
 
SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ' ni inceleyebilirsin.

4) Yanma Kontrolü için Sürekli Ölçüm:

Isıl kapasitesi 36 GJ/saat (10 MW) ve üstünde olan sıvı ve katı yakıtlı yakma sistemleri yanma kontrolü için yazıcılı bir baca gazı analiz cihazı (CO2 veya O2 ve CO) ile donatılmalıdır. Ölçüm değerleri en az 5 yıl muhafaza edilir.
Birden fazla yakma sisteminin bir bacaya bağlanması durumunda baca başına düşen toplam ısıl kapasite kullanılacaktır.
 
Anonim (ba04)Bu maddede yer alan; Birden fazla yakma sisteminin bir bacaya bağlanması durumunda baca başına düşen toplam ısıl kapasite kullanılacaktır. kısmı biraz kafamı karıştırdı. 2 farklı kazanın ısıl gücünün 10mw altında olması ancak toplam ısıl gücün 10mw 'ı aşması durumunda da seös gerekir mi? (mesela 8mw+8mw şeklinde olması durumunda)
 