Acil yardım.celik boru et kalınlığı hk.

Üyeler Görebilir
Merhaba arkadaşlar. Bir isale hattı projesinde 1100 luk boru icin et kalınlığı 8.8 mm olarak hesaplanmis. Aynı hat için et kalınlığı 8 mm olan 1000 lik boru kullansak boruyu patlatır miyiz. Hat üstündeki en yüksek işletme basıncı 175 m. İçinden geçecek debi 1200 l/ sn
 
Üyeler Görebilir
Boşu boşuna yük bindirirsiniz hatta pompa seçimi yapılırken hss ne alınmış? Hat patlamaz ama laminer akıştan türbülanslı akışa geçebilir ve bar artar pompayi sıkıntıya sokar basınç yoksa 0.8mm et kalınlığı problem olmaz. Akis hızı ne isteniyor çap düşürmek bar artırdığı gibi hızıda boru doluluk oranını da artırır.
 
Üyeler Görebilir
Projeyi yapan firmadan görüş almanızı öneririm. Çok hızlı bir şekilde cevap vereceklerdir. Biz varsayımlarla konuşup sizi hatalı yönlendirmiş oluruz.
 
Üst