Anma ısıl gücü nasıl hesaplanır?

Kayıt
24 Ağustos 2011
Mesajlar
2
Beğeniler
0
#1
Merhaba;
Anma ısıl gücünün hesaplandığı bir formül vardı, yakıt türüne göre hesap yapılıyordu. O formülü göndermenizi rica edebilirmiyim.
 

Tarık Can

Genel Yönetici
Kayıt
11 Aralık 2008
Mesajlar
1.151
Beğeniler
685
Şehir
Aydın, İzmir, Manisa
#2
Yıllık Kullanılacak
doğal gaz miktarı : 120 000 m3 /yıl
Günlük Kullanılacak
Doğal gaz miktarı : 120 000 m3 /yıl / 300 gün = 400 m3 / gün
Saatlik Kullanılacak
Doğal Gaz Miktarı : 400 m3 / gün / 8 saat = 50 m3 /saat
(15 0C motor hava emiş sıcaklığı, 8250 Kcal/ Nm3 yakıt ısıl değeri koşulları)

Yakıtın Isıl Değeri : 8250 kcal/Nm3 (YAKITA GÖRE DEĞİŞİR)
50 m3 /saat x 8250 Kcal/ Nm3 = 412 500 Kcal/saat

1 KW : 861 kcal/h
olmak üzere;

1 KW 861 kcal/h ise
x 412 500 kcal/h
= 479,1 KW = 0,479 MW olacaktır.

Anma ısıl gücü = 0,479 MW

KOLAY GELSİN...
 

mabel

CMNet Üyesi
Kayıt
26 Kasım 2010
Mesajlar
4
Beğeniler
6
#3
Sanayi kaynaklı hava kirliliği kont.yönetmeliği; ek -6 da bulabilirsiniz.ayrıca kirleticilerin tek tek hesabının nasıl yapıldığınıda.


Isıl Güç (Yakıt Isıl Gücü, Anma Isıl Gücü): Bir yakma tesisinde birim zamanda yakılan yakıt miktarının yakıt alt ısıl değeriyle çarpılması sonucu bulunan asıl güç değerdir. kW, MW birimleri ile verilir.
Isıl Güç: kg/saat x kcal/kg x 4.18 kJ/kcal x h/3600 s = kW
Birim Zamanda Tüketilen Yakıt: kg/saat
Alt Isıl Değer: kcal/kg
4,18 kJ : 1kcal
1 saat (h): 3600 s
1000 KW: 1 MW
 
Kayıt
16 Haziran 2011
Mesajlar
442
Beğeniler
109
Şehir
Ankara
#4
Daha önce hiç yakıt kullanmamış bir tesisin ne kadar yakıt ihtiyacı olduğunu hesaplayan bir formül var mı? Binalarda ısı yalıtımı yönetmeliğine göre hesaplamaya çalıştım. 4000 m2 bir hastanenin yıllık yaklaşık 1.300.000 kwh ısı ihtiyacı olduğunu buldum. Bu da 1.300 w yapıyor. o zaman benim hastane fabrikadan beter hava kirletiyo sanırım:) yardım edin nasıl yapıcam bu hesabı. yıllık bulup onu saatliğe falan mı çevirmek gerekecek acaba.
 

keops

CMNet Üyesi
Kayıt
19 Haziran 2009
Mesajlar
74
Beğeniler
15
#5
çevre izinlerinde Arkadaşlar yedek olarak beyan edılen kazanın ısıl gucunu toplam ısıl guce eklenır mı_?
 
Kayıt
11 Temmuz 2013
Mesajlar
59
Beğeniler
24
Şehir
Amed
#6
senin hastane muhtemelen elektrik enerjisi kullanıyor

çevre izinlerinde Arkadaşlar yedek olarak beyan edılen kazanın ısıl gucunu toplam ısıl guce eklenır mı_?
kapasite raporunda nedirse o hesaplanır

Binalarda ısı yalıtımı yönetmeliğine göre hesaplamaya çalıştım. 4000 m2 bir hastanenin yıllık yaklaşık 1.300.000 kwh ısı ihtiyacı olduğunu buldum. Bu da 1.300 w yapıyor. o zaman benim hastane fabrikadan beter hava kirletiyo sanırım:) yardım edin nasıl yapıcam bu hesabı. yıllık bulup onu saatliğe falan mı çevirmek gerekecek acaba.
senin hastane muhtemelen elektrik enerjisi kullanıyor
 

Ümmi AYDIN

CMNet Üyesi
Kayıt
10 Haziran 2013
Mesajlar
5
Beğeniler
1
#7
Anma Isıl gücünün yönetmelik tanımı var mı? Tam olarak ne anlama geliyor?
Sera gazı yönetmeliğinde bahsedilen toplam anma ısıl gücü kapasiteleri hesaplanırken tesisin elektrik tüketimi dahil ediliyormu?
Yani bir tesiste elektrikle çalışan ekipmanların tükettiği enerji için bu tip bir hesaplama yapılabilirmi?
 

Mustafacan

CMNet Üyesi
Kayıt
30 Mayıs 2012
Mesajlar
35
Beğeniler
3
#8
Üret marka ürg 1A modeli doğalgazla çalışan brülör kullanıyoruz. 55-100 kw. yakıt tüketimi: 5-10 metreküp.

Isıl gücü brülörün tüketilen max. yakıt üzerinden hesaplamıştım.
Isıl güç max.: 10X(8250kcal/Nm3):0.096 mW

İl çevreden eksiklik bildirmişlerdi.

Isıl güçler tüketilen yakıt üzerinden hesaplanmış,
Değerlendirmenin brülörün yakma ısıl gücü üzerinden hesaplanması gerekiyor diye.

Hesaplamayı nasıl yapmalıyım?
 
Kayıt
4 Aralık 2010
Mesajlar
62
Beğeniler
42
Şehir
BURSA
#9
Üret marka ürg 1A modeli doğalgazla çalışan brülör kullanıyoruz. 55-100 kw. yakıt tüketimi: 5-10 metreküp.

Isıl gücü brülörün tüketilen max. yakıt üzerinden hesaplamıştım.
Isıl güç max.: 10X(8250kcal/Nm3):0.096 mW

İl çevreden eksiklik bildirmişlerdi.

Isıl güçler tüketilen yakıt üzerinden hesaplanmış,
Değerlendirmenin brülörün yakma ısıl gücü üzerinden hesaplanması gerekiyor diye.

Hesaplamayı nasıl yapmalıyım?
ısıl güç 55-100 kW imiş zaten, dikkatte almanız gereken max. ısıl güç olduğundan 100 kW'tır.
 
Ş

Şahin Kartal

#10
Isıl Güç = V x Q x 4.18 kJ/kcal x h/3600 s = kW

V : yakıt tüketimi (Nm3/h)
Q: Yakıt ısıl değeri (Kcal/Nm3)

brülörün üzerinde yazan yakıt tüketimi max 10 Nm3/saat ise

doğalgaz yakıt ısıl değeri 8250 Kcal/Nm3

Isıl Güç = (10 Nm3/h) x (8250 Kcal/Nm3) x (4.18 kJ/kcal) x (1h/3600s) = 95,8 KW = 0,096 MW

çıkar hesabınız doğru il müdürlüğünde bir yanlışlık var

bir diğer hesaplama şekli ise kazan alanı ile yapılabilir

Isıl Güç (kW) = (Kazan alanı) x (yakıt ısıl değeri / 861) x verim (doğal gaz için %95)

95,8 kW için kazan alanınızı hesaplarsak

95,8 = (A x 8250/861) x 0,95

A= 9,5 m2 çıkar

eğer kazanınızın alanı yaklaşık 10 metrekare ise hesabınız doğrudur. alan daha büyük ise bürülörünüzün etiketinde bir sıkıntı vardır.
 

Mustafacan

CMNet Üyesi
Kayıt
30 Mayıs 2012
Mesajlar
35
Beğeniler
3
#11
o zaman o brülöre ait anlık ısıl güç 0.1 MW oluyor. Asithanemiz olduğu için hava emisyonu
iznine tabiyiz. Bunun gibi ayrı ayrı bacaları olan 8 adet daha brülör var. bunların toplamı 0.5 MW'yi
geçiyor. Bu değeri geçtiği için farklı bir takım parametrelerin mi ölçülmesi istenir.
 
Kayıt
20 Aralık 2012
Mesajlar
103
Beğeniler
41
#12
merhabalar,
çalıştığım yerde kapasite artışı yapılacak. İl çevre, anma ısıl gücünde artış olup olmadığını sordu. Elimde önceki yakma sisteminin projesi var.(doğalgaz) burada proses, ısıtma,mutfak gibi yerlerin toplam debileri var. emisyon görüşü için sadece proses kısmındaki artışa mı bakacağım ?
 

redkid

CMNet Üyesi
Kayıt
27 Mayıs 2011
Mesajlar
4
Beğeniler
0
#13
Üret marka ürg 1A modeli doğalgazla çalışan brülör kullanıyoruz. 55-100 kw. yakıt tüketimi: 5-10 metreküp.

Isıl gücü brülörün tüketilen max. yakıt üzerinden hesaplamıştım.
Isıl güç max.: 10X(8250kcal/Nm3):0.096 mW

İl çevreden eksiklik bildirmişlerdi.

Isıl güçler tüketilen yakıt üzerinden hesaplanmış,
Değerlendirmenin brülörün yakma ısıl gücü üzerinden hesaplanması gerekiyor diye.

Hesaplamayı nasıl yapmalıyım?
satlik kullanım 5-10 m3 ise 10 m3 kabul edelim.
günlük çalışma saati xsaatlik kullanılan miktar x300 gün/yıl = yıllık kullanılacak doğalgaz miktarı

Doğalgaz kullanılması tesis ısıl gücü :
=yııllık kullanım mikjtarı ton/yıl*1000 kg/ 1 ton *8250 kcal/kg * 1 yıl/300 gün* 1 gün/24 sa* 1sa/3600 san
= çıkan sonuç kcal/sn

240 kcal /san 1 MW ise
(çıkan sonuç ) kcal/san x mw
X= 0,043 MW olacaktır.


yukarıdaki hesaplama örnektir. günlük 8 sa çalışiıyorsa 24 sa ın yerine 8 sat yazılacak

ayrıca kazanın yakıt kullanım bilgisini yazılı ve onaylı olarak üreti,ci fr,imadan alırsanız onuda gfb evraklarına eklerseniz daha sağlam olur.

 

sevgi barış

CMNet Üyesi
Kayıt
6 Aralık 2014
Mesajlar
69
Beğeniler
11
#14
Arkadaşlar aşağıdaki formülde ısıl gücü hesaplayabilmem için alt ısıl değerin ne olduğunu bilmem gerek...bir tesisimiz var günde 1.5 Ton LPG (doğalgaz )kullanıyor...Ki aşağıdaki hangi madde kapsamında olduğunu anlayayım...

Isıl Güç: kg/saat x kcal/kg x 4.18 kJ/kcal x h/3600 s = kW
Birim Zamanda Tüketilen Yakıt: kg/saat
Alt Isıl Değer: kcal/kg
4,18 kJ : 1kcal
1 saat (h): 3600 s
1000 KW: 1 MW

EK1:1.2.2 Gaz yakıt (doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı, kokgazı, yüksek fırın gazı, fuel gaz) yakan ve toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler


EK2: 1.2.2 Gaz yakıt (doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı, kokgazı, yüksek fırın gazı, fuel gaz) yakan ve toplam yakma sistemi ısıl gücü 2 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük olan tesisler.
 

murat ka-ya

CMNet Üyesi
Kayıt
9 Mart 2015
Mesajlar
26
Beğeniler
3
Şehir
Diyarbekir
#15
Yıllık Kullanılacak
doğal gaz miktarı : 120 000 m3 /yıl
Günlük Kullanılacak
Doğal gaz miktarı : 120 000 m3 /yıl / 300 gün = 400 m3 / gün
Saatlik Kullanılacak
Doğal Gaz Miktarı : 400 m3 / gün / 8 saat = 50 m3 /saat
(15 0C motor hava emiş sıcaklığı, 8250 Kcal/ Nm3 yakıt ısıl değeri koşulları)

Yakıtın Isıl Değeri : 8250 kcal/Nm3 (YAKITA GÖRE DEĞİŞİR)
50 m3 /saat x 8250 Kcal/ Nm3 = 412 500 Kcal/saat

1 KW : 861 kcal/h
olmak üzere;

1 KW 861 kcal/h ise
x 412 500 kcal/h
= 479,1 KW = 0,479 MW olacaktır.

Anma ısıl gücü = 0,479 MW

KOLAY GELSİN...

teşekkürler yardımcın oldugunuz için
 
Kayıt
14 Haziran 2012
Mesajlar
27
Beğeniler
9
Şehir
Ankara
#16
20 L/sn 43 C ve 5 L/sn 45 C iki kuyudan elde edilen termal suyun Mwe olarak ısıl gücünü herbir kuyu için nasıl hesaplarım.
 

Hasan ARIKAN

CMNet Üyesi
Kayıt
27 Mart 2011
Mesajlar
131
Beğeniler
42
Şehir
Uşak
#17
Sıvı yakıt için bu hesap nasıl yapılıyor?
Örneğin sıvı yakıt kullanan 3000000 kcal kapasitede kızgın yağ kazanım var. Sıvı yakıtın alt ısıl değeri nedir ? Isıl gücünü nasıl hesaplarım?
 

çevlab

CMNet Üyesi
Kayıt
4 Mayıs 2017
Mesajlar
7
Beğeniler
1
Şehir
bursa
#18
Linki görmek için izniniz yoktur Giriş yap veya kayıt ol.
kullandığınız sıvı yakıt hangisi ise yakıt ısıl değerlerine buradan ulaşabilirsiniz, ısıl güç hesabı ise forumda bol miktarda anlatılmış inceleyebilirsiniz.
Yakıtın Isıl Değeri : 8250 kcal/Nm3 (YAKITA GÖRE DEĞİŞİR)
50 m3 /saat x 8250 Kcal/ Nm3 = 412 500 Kcal/saat

1 KW : 861 kcal/h
olmak üzere;

1 KW 861 kcal/h ise
x 412 500 kcal/h
= 479,1 KW = 0,479 MW olacaktır.

Anma ısıl gücü = 0,479 MW