Üyeler Görebilir
- #1
Konu Sahibi
| Sebep | Sonuç |
| Çamur yaşı yüksektir | Geri devir oranı ya da çamur çekimi artırılmalı |
| Çamur az çekiliyordur | Yine çamur çekimi artırılmalı |
| Filamentli bakteriler artmıştır | Hipoklorit, hidrojen peroksit gibi kimyasallar dozlanabilir |
| Oksijen azlığı | Çözünmüş oksijen değeri kontrol edilmeli, birçok sistem 2 mg/l göre optimal çalışır. Önceki ve şimdiki değerler karşılaştırılmalı |
| pH Dengesizliği | pH metre probu ve asit dozaj pompası arızalanmış olabilir, elle kontrol edilerek 6,5 - 8,5 aralığında olup olmadığına bakılmalı |
| Atıksudaki yağ miktarı kaynaklı problemler | Ön arıtma olarak yağ tutucu varsa çalışmasında problem varsa kontrol edilmeli |
Uzun Vadeli Tavsiyeler: