Habersiz denetim hk. (atıksu)

Üyeler Görebilir
Merhabalar, habersiz yapılan atıksu denetiminde alıcı ortam deşarj noktasından numunenin alınma şeklinin anlık mı yoksa 2 saatlik kompozit şeklinde mi olması gerektiği hususunda yönetmelik veya tebliğlere dayalı bir bilgisi olan varsa bilgilendirebilir mi ? Teşekkürler.
 
Üyeler Görebilir
Sinan H.Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Madde 29:
"...Denetlemelerde normal işletme şartlarına ait iki saatlik kompozit numuneler ve bunlara ait sınır değerler esas alınır. Ancak iki saatlik kompozit numune alınması mümkün olmayan, arıtılmış atık sularını iki saatten daha kısa sürede alıcı ortama deşarj eden atıksu arıtma tesislerinde, arıtılmış atık su deşarjının devam ettiği süre içerisinde alınan kompozit numune değeri iki saatlik kompozit numune değeri ile kıyaslanarak denetleme yapılır.
Alıcı ortam deşarj standartlarının belirtildiği tablolarda anlık numune parametresi bulunmayan sektörlerle ilgili idare tarafından yapılacak denetlemelerde, alınacak anlık numuneler kontrol amacıyla kullanılabilir. Bu durumda alınan anlık numune değeri iki saatlik kompozit numune için verilen standart değerden %20 daha fazla çıkması durumunda cezai işleme esas olmak üzere değerlendirme yapılır..."
 
Üst