İş akım şeması ve proses özeti

Üyeler Görebilir
Merhabalar,evsel atıksu arıtma tesisim için iş akım şeması ve proses özeti hazırlamam gerekiyor,format elimde fakat çok karışık geldi ilerleyemiyorum.Elinizde örnek alabileceğim bir belge var mı ?
 
Üyeler Görebilir
Müge ÜlkenGiriş/Ön ızgara -> Kum ve Yağ-Petrol Ayırma -> Eşlem (kabul) / Dengeleme Havuzu -> Ön çöktürme (Birincil çöktürme) -> Biyolojik Reaktör (Aktif Çamur / SBR / MBBR seçeneği) -> İkincil çöktürme (Sekonder clarifier) -> Dezenfeksiyon -> Deşarj / Sulama (veya yeniden kullanım)
Ayrı hat: Birincil/ikincil çamur -> Yoğunlaştırma -> Stabilizasyon (anaerobik/oksidasyon) -> Susuzlaştırma (filtre pres veya belt press) -> Düzenli depolama / bertaraf
BLOK LİSTESİ
  1. Giriş pompaları & debi ölçer
  2. Ön ızgara (10–20 mm) + ince ızgara opsiyonu
  3. Kum-yağ ayırıcı (grit tank + yağ tutucu)
  4. Dengeleme havuzu / akış-homojenizasyon (pH kontrolü)
  5. Birincil çöktürme tankı (isteğe bağlı, yüksek katı yükü varsa)
  6. Biyolojik ünite: Aktif çamur (CSTR havalandırma), SBR veya MBBR
  7. Sekonder çöktürme (clarifier) + RAS / WAS hatları
  8. Dezenfeksiyon (klorlama / UV)
  9. Çıkış: infiltrasyon/nehir/sulama/geri kullanım
  10. Çamur yönetimi: yoğ., stabilize, susuzlaştırma, depolama/bertaraf
ÖRNEK PROSES ÖZETİ (1.000 m³/gün için)
Amaç: Evsel atıksudan BOD, KOİ, TSS, patojenleri ve (isteğe bağlı) azotu fosforu uzaklaştırmak; mevzuata uygun deşarj veya yeniden kullanım sağlamak.
Ham su (tipik evsel) karakteristik (örnek):
  • Debi: 1.000 m³/gün
  • BOD₅: 350–450 mg/L (örnek 400 mg/L) → yükl. ≈ 400 kg BOD₅/gün
  • KOİ: 800–1.200 mg/L
  • TSS: 250–350 mg/L
  • NH₄-N: 30–60 mg/L
  • pH: 6.5–8.5
Ana proses adımları ve tasarım parametreleri:
  1. Ön ızgara ve kum tutucu
    • Amaç: Büyük parçacık, lif, kum ve taşçıların giderimi; mekanik ekipmanların korunması.
    • Izgara aralığı: 10–20 mm; yavaşça temizlenen mekanik ızgara opsiyonu.
    • Kum tutucu: yatay akış; geri yıkama/kimyasal gerekmez.
  2. Dengeleme / Homojenizasyon havuzu
    • Amaç: Akım ve yük dalgalanmalarını düzeltme, pH dengeleme.
    • Hacim: toplam günlük debinin 2–6 saatlik HRT’si; örn. 250–500 m³.
    • Karıştırma ve seviye kontrolü.
  3. Birincil çöktürme (opsiyonel ama önerilir)
    • Amaç: Büyük organik partiküllerin (TSS, yaklaşık %30 BOD de azalımı) fiziksel giderimi.
    • Bekleme süresi: 1–2 saat.
    • Alınan yük: TSS ve bir miktar BOD giderimi.
  4. Biyolojik arıtma (Ana Ünite) — Aktif Çamur (ASP) örneği
    • Seçenekler: Konvansiyonel Haval. Tankı (A/O, UASB sadece yüksek organik yüklerde), SBR (daha kompakt), MBBR (düşük alan).
    • Örnek: A/O veya C-AS (aerobik) sistem:
      • Havalandırma hacmi: aeration HRT ≈ 6–8 saat.
      • MLSS hedefi: 2.5–4.0 g/L (2500–4000 mg/L).
      • SRT (çamur yaş): 8–15 gün (nitrifikasyon isteniyorsa 10–15 gün).
      • Hava ihtiyacı (oksijen): yaklaşık 0.6–1.0 kg O₂/kg BOD (tasarıma bağlı). Örnek: 400 kg BOD/gün -> O₂ ≈ 240–400 kg O₂/gün.
      • F/M oranı: 0.2–0.5 g BOD/(g MLSS·gün).
  5. İkincil çöktürme (clarifier)
    • Amaç: Biyokütle (slam) ayrımı; temiz effluent elde etme.
    • Yüzey yükü: 0.5–1.0 m³/m²·saat (tasarıma göre).
    • RAS (dönüş) oranı: genelde %30–70; WAS (fazla çamur) günlük / periyodik olarak alınır.
  6. Dezenfeksiyon
    • Klorlama: Serbest klor 1–3 mg/L ile 30 dakika temas (kalıntı klor ayarla).
    • Alternatif: UV lamba (patogenlerde yüksek etki; kimyasal gerektirmez).
    • Seçim: deşarj yeri, yeniden kullanım, ve işletme maliyetine göre.
  7. Çamur yönetimi
    • Yoğunlaştırma: yer çekimi flotasyon veya mekanik yoğunlaştırıcı.
    • Stabilizasyon: anaerobik çürütme (20–30 gün HRT) veya aerobik stabilizasyon.
    • Susuzlaştırma: filtre pres / belt press → %20–30 kuru katı elde etme.
    • Bertaraf/yakma/kompostlama veya tarımsal kullanım (analizlere göre).

Beklenen performans (ortalama hedef):


  • BOD₅ çıkış: < 20 mg/L (>%95 giderim)
  • TSS çıkış: < 30 mg/L
  • NH₄-N: < 10–15 mg/L (nitrifikasyon/denitrifikasyon uygulanırsa daha düşük)
  • E. coli / fekal indikator: mevzuata göre dezenfeksiyon sonrası uygundur.

Örnek tasarım verileri (1.000 m³/gün)​

  • Toplam nüfus eşdeğeri (150 L/kişi·gün): ~6.666 kişi
  • BOD yükü: 400 kg/gün
  • Havalandırma tank hacmi (6 saat HRT): 250 m³
  • MLSS hedef: 3.000 mg/L → aktif çamur kütlesi ≈ 750 kg MLSS
  • SRT: 10 gün → günlük WAS ≈ (aktif çamur üretimi) ≈ BOD/(Y·MLSS) — kaba hesapla ~40–80 kg kuru katı/gün (detaylandırılmalı)

İzleme & Kontrol noktaları (örnek)
  • Giriş debi & pH & sıcaklık
  • Dengeleme havuzu: seviye, pH, homogenizasyon
  • Biyolojik reaktör: DO (≥2 mg/L), MLSS, pH, sıcaklık
  • Clarifier çıkışı: TSS ölçümü (online varsa)
  • Dezenfeksiyon sonrası klor kalıntısı veya UV doz takibi
  • Çamur kuru katı analizi (haftalık)
  • Periyodik: BOD₅, KOİ, NH₄-N, TN, TP, ağır metaller (gerektiğinde)
 
Üst