Mazot tankı

ceren123

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
10 Ağu 2012
Mesajlar
152
Tepki puanı
11
Puanları
18
Yaş
31
Arkadaşlar bünyesinde mazot tankı olan bir tesis için ne tür çevresel önlemler alınması gerekir?
 

cengizöztürk

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
20 Ağu 2010
Mesajlar
9
Tepki puanı
4
Puanları
3
Web sitesi
www.birlikcevre.com
Firma
BİRLİK ÇEVRE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK PROJE TAAHHÜT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
yakıtın doldurulduğu yerin sızdırmaz beton olması gerekli
kesinlikle toprak zeminde mazot yağ v.b. olmamalı.
üstüplerine dikkat yere atıyorlar onlar için toplama yeri ( varil v.b. içinde toplanacak )
yakıt boşaltırken- doldururken dökülenlerin toplanması için bir kanal devamında sızdırmaz bir çukur içinde toplanacak.
yakıt pompasının üzerinin kapalı olması gerekli. yağmur pompanın üzerine yağmayacak şekilde
Çevre İl benden bunları istemişti.

iyi çalışmalar
 
KS
C

ceren123

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
10 Ağu 2012
Mesajlar
152
Tepki puanı
11
Puanları
18
Yaş
31
çok teşekkür ederim.
iyi çalışmalar.
 

İrem Bengisu Erol

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
31 Ocak 2012
Mesajlar
272
Tepki puanı
271
Puanları
68
Yaş
31
Firma
Çanakkale Belediyesi
@cengizöztürk

Bunlara ek olarak, ateşle yaklaşılmaması gerektiği vb. haller için uyarı levhaları gerekiyor.
 

Serdar Harmanyeri

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
29 Mar 2012
Mesajlar
37
Tepki puanı
15
Puanları
8
Yaş
42
Firma
Teknik Masura
Ayrıca mazot tankı çevresi mazot tankının hacmi kadar duvar ile örülecek ki tank içerisindeki mazotun komple dağılması halinde çevreye dağılmayacak. yangın tüpünüde unutmayalım.

son 1 aydır A sınıfı iş güvenliği uzmanı ile birlikte mazot tank alnının düzeni üzerine çalışmalar yaptık.
 

cengizöztürk

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
20 Ağu 2010
Mesajlar
9
Tepki puanı
4
Puanları
3
Web sitesi
www.birlikcevre.com
Firma
BİRLİK ÇEVRE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK PROJE TAAHHÜT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
arkadaşlar İSG için yorumlar yazılmış ama konu çevresel açıdan diye açılmış :(
 

Dilan Seycan

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
10 Eyl 2012
Mesajlar
233
Tepki puanı
35
Puanları
28
çevresel açıdan seveso bildiriminden başka yapılacak bişey yok sanırım
 

putperest

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
21 Haz 2011
Mesajlar
171
Tepki puanı
107
Puanları
43
dökülmelerin engellenmesi için tankı %100 hacim toplayacak bir betonarme havuzun içine almak
ayrıca bir sağlık koruma bandı konulması gerekli. Tank hacmine göre değişmekle birlikte 20 tonluk tanklara kadar 15m lik yeterli (bu yetkili idarenin oluşturacağı komisyonun kararına bağlı olarak artabilir veya azalabilir)
yangın söndürme, döküntülere karşı müdahale kitleri
etrafa çit çevrilmesi gerekli (min 180cm), tanktan itibaren 3m mesafeli olmalı. yetkisiz girişler engellenmeli, çitin en az iki girişi olmalı
yakıt taşıyan boru vb var ise katodik koruma yapılmalı (korozyon engelleyici) katodik koruma senede 1 kez kontrol edilmeli
tank topraklanmalı
fazla dolumu engelleyici sistemler (sesli vb) olmalı, ayrıca tank içindeki yakıt hacmini gösteren bir sistem bulunmalı
daha fazla ayrıntı için TS12820'e bakmanızı öneririm.
 

Tuğba Cabi

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
23 Şub 2010
Mesajlar
427
Tepki puanı
119
Puanları
43
Firma
SHAMROCK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
@putperest


Olası bir taşma durumunda yakıtı havuzdan nasıl alacağız?Mesela betonun alt kısmına delik açılsa taşan yakıt oradan kanala (ızgara yakın ise) gidecek.Bunu önlemenin bir yolu var mıdır acaba ya da başka bir yöntem?Bir de sağlık koruma bandını biraz açıklar mısınız?Elinizde fotoğraf var ise daha anlaşılır olur.
 

putperest

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
21 Haz 2011
Mesajlar
171
Tepki puanı
107
Puanları
43
havuzlama şeklinde olduğu için zaten akan yakıt beton havuzun içinde kalacaktır. yani bir ızgara vb yok. havuzlama konusu binaların yangından korunması hk yönetmelik dışında mevzuatta geçmez. orada da 100% hacim veya bir tank grubu var ise en büyük hacimli tank diye geçer. bir kuvvetli yağış riskini de göze alıp havuzlamayı 110% yapmak daha doğru olacaktır. buraya dökülen mazotu bir şekilde tanka geri alabilirsiniz (peristaltik pompa vb kullanarak) veya döküntü az ise döküntü kitleri kullanarak teh. atık şeklinde sevkedersiniz.

sağlık koruma bandı mevzusu lisanslandırma sürecinde gündeme gelir. Sağlık koruma bandı uygulamalarında yetkili idarelerin (belediye, il özel idare) farklı uygulamaları var ama bence yanlış yapılan şey zaten bir sağlık koruma bandı olan işletmede tekrar bir sağlık koruma bandı istenmesi. skb denilen şeyin mantığı mevzuatta da geçtiği üzere toplum sağlığı ve çevreyi işletmenin etkilerinden korumak, halbuki sizin işletmenizde halihazırda bir skb var ise (ki bu sizin çed sınırlarınızdır) siz zaten toplum ve duyarlı çevreden izolesiniz demektir. maalesef bu konu ile ilgili size sağlayabileceğim bir fotoğraf yok elimde. umarım yardımcı olabilmişimdir.
 

Tuğba Cabi

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
23 Şub 2010
Mesajlar
427
Tepki puanı
119
Puanları
43
Firma
SHAMROCK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
Yani diyorsunuz ki işletme ÇED aldı ise zaten o sınırlar içerisindedir.Teşekkür ederim bilgilendirme için,fotoğrafı havuzdan sıvıyı çekebileceğimiz teçhizat v.b. için düşünmüştüm fakat bu da yeterli oldu.
 

gespasaturkiye

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
19 Şub 2016
Mesajlar
1
Tepki puanı
0
Puanları
1
Yaş
42
Firma
Gespasa
Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin depolanmasıyla ilgili yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Bazı arkadaşlar eski yönetmeliği vermişler 2006 tarihli aşağıdaki onun devamı niteliğinde olup bazı değişiklikler içermektedir.
19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete
Sayı : 26735
Bağlantıyı görmek için üye girişi yapmalısınız. Giriş yap veya üye ol.
 
Üst