Merhaba
Firmamiza Isil gücü olmayan baca yaptirilacak yonetmelige gore baca yuksekligi çatının en yüksek yerinden itibaren 1.5 metre diyor sanayi kaynakli hava kirliligi kontrolu yonetmeligi madde 13

Dogru mudur teyit etmek isterim
Yonekmelikte madde 13 mulga gosteriyor
 

Olgaç Sürmelihindi

Mevzuat Grubu Lideri
Yönetim Grubu
Mevzuat Grubu
Katılım
11 Şub 2013
Mesajlar
6,396
Çözümler
2
Tepki puanı
11,883
Puanları
338
Yaş
33
Web Sitesi
www.linkedin.com
Şehir
Gaziantep
Firma
Melike Tekstil
Gizem M.Üstadım Merhaba,

SKHKKY'nin ekinde aşağıda yer alan ifade geçmektedir;

4) (Değişik:RG-20/12/2014-29211) Isıl gücü olmayan tesislerde asgari baca yüksekliği dağılımı engellemeyecek şekilde yerden 10 metre veya çatının en yüksek noktasından itibaren en az 1.5 m olmalıdır.

Tekstil firmasında çalışırken proseste ısıl gücü ile çalışmayan baca vardı ve bu bacanın yüksekliğini çatının en yüksek noktasından alarak 1.5 metre yüksekliğinde yaptırmıştık.

İlgili maddede geçen iki şarttan birini sağlayabilirsiniz.
 

Gizem M.

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
15 Eyl 2013
Mesajlar
57
Tepki puanı
33
Puanları
18
Firma
YOK
Çok teşekkür ederim olgaç bey iyi calismalar dilerim
 

Hamza Ay

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
5 Mar 2011
Mesajlar
197
Tepki puanı
157
Puanları
43
Konum
Ankara
Şehir
Ankara
Firma
CEGE Çevre ve Mühendislik Çözümleri
Baca yüksekliklerinde bir standart vardı şimdi hatırlayamadım, belki de yönetmelikte geçiyordu, ona göre hesaplama yapılıyordu. Yani bacanın capı, baca yüksekliğini etkiliyor. 1.5 metre standart her zaman doğru olmayabilir.
 

Olgaç Sürmelihindi

Mevzuat Grubu Lideri
Yönetim Grubu
Mevzuat Grubu
Katılım
11 Şub 2013
Mesajlar
6,396
Çözümler
2
Tepki puanı
11,883
Puanları
338
Yaş
33
Web Sitesi
www.linkedin.com
Şehir
Gaziantep
Firma
Melike Tekstil
Hamza AyÜstadım, ısıl gücüne bağlı olarak baca yükseklikleri değişiklik gösterebilir. Baca yükseklikleri; küçük ölçekli, orta ölçekli ve büyük ölçekli tesislere göre hesaplanır ve farklılık gösterebilir. Dediğiniz gibi yönetmeliğin ekinde standart yazıyor. Isıl gücü ile çalışmayan proseslerde baca yüksekliği yukarıda bahsedildiği gibi alınır.
 

Hamza Ay

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
5 Mar 2011
Mesajlar
197
Tepki puanı
157
Puanları
43
Konum
Ankara
Şehir
Ankara
Firma
CEGE Çevre ve Mühendislik Çözümleri
@Olgaç Sürmelihindi Üstad, dediğiniz doğru. Bir firmada ısıl gücü olan proseslerin bacalarını bu standarda göre ayarlamıştık. Saygılar :)
 