Evsel atıksu arıtma tesisinde carbon gideriminden meydana gelen çamur hesabı nasıl yapılmaktadır. böyle bir hesap buldum ama burdaki Bd,BOD ile CBOd,IAT nedir anlayamadım. XSS,IAT tesise ilk giren AKM yükümü yoksa Geri devirden beslenen ile toplam mı ?işin içinden çıkamadım.
KubilayDumankonulardaki hesaplara baktım kubilay bey,
2.1. BİYOLOJİK ARITMA UNİTELERİNE GELEN KİRLİLİK YÜKLERİ
Çamur susuzlaştırma üniteleri ve tesis içi diğer kullanımlardan kaynaklanan hidrolik yük ve kirlilik yükleri aşağıda verilmiştir. Biyolojik hesaplarda ortalama debi kullanılacaktır. Aynı zamanda geri devir debisi de hesaba katılacaktır. Süzüntü suyu miktarı ilgili bölümde hesaplanarak 288 m3/gün olarak hesaplanmıştır. Kirlilik yükleri ise giriş kirlilik yüklerinin %5 ‘i olarak alınmıştır.
burda süzüntü suyunu 288 m3/gün demişsiniz.
burada farklı cıkıyor ben birşeyimi kaçırdım acaba o arada hesaplarda. birde geri devir kirlilik yüklerini giriş kirlilik yüklerinin %5 standart mı ?neye göre alacağım o şekilde. Birde son olarak üzüntüyü hesaplarken çamur mıktarı uzerınden gıdılıyor.ama biyojık çamuru hesaplarken aşagıda XSS,iat/Cbod, iat yi hesaplarken süzüntüyü nasıl ekleyecem çamuru bileceğimki süzüntüye gideyim yardımcı olursanız memnun olurum.
288 M3/gün çamur susuzlaştırma ünitesini kısmında hesaplanmıştır. Buda direkt olarak saate 21m3/saat olarak çevrilip ilgili debilere eklenmiştir. Bu süzüntü suyunun bir kirliliği olacak ve bu su tesisin başına verileceği için bunu giriş yüklerine ilave ediyoruz. %5 nereden geliyor artımayı yapacağınız kurumun ilgili şartnamesinden geliyor. Ama 3-4 farklı şartnameye göre arıtma yapmış biri olarak söylüyorum bu oran hepsinde %5 olarak alındı.
Birde dediğim gibi süzüntü suyu hesabına giderken fazla çamuru kullanıcaz sonucta oda biyolojik çamur ya ,,biyojık çamuru hesaplarkende aXSS,iat/Cbod, iat ye süzüntüyü nasıl eklenecek once camuru bulacam kı suzuntu suyu hesabına gecebileyim değil mi ?
Yüklememiş olabilirim bir kısmı. Aslında bu bir döngü gibi düşebilirsin ve bir yerde kesmen gerekiyor. İlk önce süzüntü suyunu hesaba katmadan fazla çamur debisini buluyorsun, daha sonra süzüntü suyunu hesaplıyorsun. Daha sonra bulduğun süzüntü suyu debisini + kirlilik yükünü çamur hesapladığın formüle tekrar koyup oluşan çamuru buluyorsun. Burada abartı bir fark çıkmaz. Asıl olay hidrolik hesaplamalarda güvenli tarafta kalmak.
Mesela son yaptığım projenin şartnamesinde direkt şu ibare geçiyor.
"Süzüntü suyu debisi günlük ortlama debinin %3'ü , kirlilik yükü ise %5 olarak alınacaktır."