Merve Hn,
Uzun metrajlı basınçlı isale hatlarında hava tahliyesi,boru malzemesi ve işçilik kalitesi önem taşımakta.
Hatlar, proje kotlarına göre yerleştirilmediğinde, proje üzerinde yeterli sayıda ve uygun bölgede vantuz yerleşimi yapılmadıysa, vantuzlarda arıza varsa ve hava tahliye edilemiyorsa, bütün bunların temelinde de boru işçiliği kalitesizse hatta biriken hava basıncı neticesinde boru patlayabiliyor. Terfi pompalarının ilk devreye girdiği an, hat basıncının pik yaptığı andır. O su darbesi, eğer hatta da hava varsa, boru kaynak noktalarına ciddi yük bindirir.
Bu işlerin teknik şartnamesinde isale hatlarının kaynak metodları, kaynak testleri, boru altı ve üstü dolgu standartları, basınç testi metodları ve raporlamaları bulunur. İşin şartnameye uygun yapılmaması durumlarında uygulama esaslı hatalar bu gibi olaylara neden olur. Örneğin 600 mm HDPE borunun tek parça kaynak süresi yaklaşık 1 saattir. Tekniker bazen sıkılmaktan üşenip 45-50 dakikada kaynağı bırakabilir. Kaynağın soğuma süresi ve kaynak esnasında borunun pozisyonu da bunda önemlidir. Boru su kaçırmasa dahi kaynak iyi yapılmadığı için kaynak noktasında borunun mukavemeti düşecektir. PN10 borunun basınç mukavemeti, normal şartlar altında 10 bar iken bu gibi kalitesiz işçilik durumlarında çok daha düşük olabilir.
5-6 bar basıncı küçümsememek lazım. Bomba gibi patlayabilir.