Jeneratör bildirimleri hk.

Üyeler Görebilir
Merhabalar , jeneratör bildirimi noktasında yardımcı olabilir misiniz?

Geçen sene 500 saati geçmediğine dair KEP üzerinden Çevre Bakanlığına yazı yazmıştık. Fakat bu sene 37 adet jeneratörün toplam çalışma saati 500 saatin epey üzerindedir. Bunun beyanını nasıl yapmalıyım. Yine aynı platformlarda yayımlanmış dilekçe üzerinden 500 saati geçtiğine dair beyan mı yapmalıyım? Sorun çıkartacak durum olur mu?
 
Üyeler Görebilir
Tuğba B.500 saati geçmesi durumunda emisyonunu ölçtürmeniz gerekli.

SKHKKY der ki
"1.3.4.3. Acil durumlar için kullanılan ve yılda 500 saatten daha az işletilen gaz türbinleri NOx ve CO sınır değerlerine uyum mecburiyetinden muaftırlar. Bu tip tesislerin işletmecisi her yılın 31 Ocak tarihine kadar bir önceki yıla ait aylık işletim saatlerini ve acil durumda tüketilen gaz miktarları ile acil durum sıklık bilgilerine (yıl/gün) ilişkin kayıtları yetkili mercie sunmakla yükümlüdür."
 
Üst