dökülmelerin engellenmesi için tankı %100 hacim toplayacak bir betonarme havuzun içine almak
ayrıca bir sağlık koruma bandı konulması gerekli. Tank hacmine göre değişmekle birlikte 20 tonluk tanklara kadar 15m lik yeterli (bu yetkili idarenin oluşturacağı komisyonun kararına bağlı olarak artabilir veya azalabilir)
yangın söndürme, döküntülere karşı müdahale kitleri
etrafa çit çevrilmesi gerekli (min 180cm), tanktan itibaren 3m mesafeli olmalı. yetkisiz girişler engellenmeli, çitin en az iki girişi olmalı
yakıt taşıyan boru vb var ise katodik koruma yapılmalı (korozyon engelleyici) katodik koruma senede 1 kez kontrol edilmeli
tank topraklanmalı
fazla dolumu engelleyici sistemler (sesli vb) olmalı, ayrıca tank içindeki yakıt hacmini gösteren bir sistem bulunmalı
daha fazla ayrıntı için TS12820'e bakmanızı öneririm.