Vorteks akımlı kum tutucu

Üyeler Görebilir
VORTEKS akımlı kum tutucuda zemindeki kumlar yukarı çıkmamaktadır. Sorunun giderimi için nasıl bir çalışma yapmam gerekiyor.
zeminde mamut pompa var. pompadan sadece hava çok az bir su gelmektedir.
kum tutucunun Çizimi eklidir.
 

Ekli dosyalar

Üyeler Görebilir
Mamut pompa dediğimiz sanırım Airlift sistemi yanlış anlamadıysam, airlift sistemlerinde kum çekimi eğer belli bir süre durursa kum dibe çökerek sıkışır ve hava verseniz de sadece suyu çeker onun için genelde airlift sistemine inen hava borusunun yanında bir boruda tabana indirilir ki çökme olduğunda karışım sağlanması için eğer böyle bir hat mevcut değilse kum tutucu çukurunun dibine tazikli su vererek sıkışan kumu karıştırın.
 
Üyeler Görebilir
Aklıma gelen olası problemler aşağıdaki gibidir.

-Atıksuyun içindeki kum gibi inorganik muhteva az olabilir.

-Tasarımla ilgili sıkıntılar olabilir,giriş debisi yüksek olabilir.Kum çökelemiyordur.

-Hava temininde sıkıntı olabilir.Hava hattındaki tüm vana ve çekvalfleri kontrol edin.

-Kumlu su borusu ya da boru üzerindeki vanada tıkanıklık olabilir. Blower çalışırken vanayı seri biçimde 7-8 kez açıp kapatın,tıkanıklık devam ederse ters yıkama yapın.Eğer kumlu su debisi artarsa sıkıntınız tıkanıklıkla ilgilidir.

-Dipte aşırı çamur birikmiş olabilir.Pompa yoğun çamuru çekemiyordur.Dipteki çamuru seyreltme yöntemlerine girişin,ardından pompanın düzenli çalışmasını sağlayın.

İyi çalışmalar.
 