Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Atıksu arıtma

Konu, 'Atıksuların Arıtılması' kısmında Özlem Kocaman tarafından paylaşıldı.

  1. Özlem Kocaman

    Özlem Kocaman CMNet Üyesi

    atıksu arıtma tesisi yönetimi ve işletimi hakkında bilgisi olan bana yardımcı olabilirmi
     
  2. Akın Y.

    Akın Y. CMNet Üyesi

    Tam Yardımcı Olmaz Ama ...

    13.16 Yeni Bir Arıtma Tesisinin İşletmeye Alınması
    Yeni inşa edilmiş bir arıtma tesisi, adım adım işletmeye alınır. Bu adımlar:
    • Kuru çalıştırma
    • Yaş çalıştırma
    • Tam olarak devreye alma
    • Performans deneyleri
    Tüm mekanik aksam, öncelikle teker teker kuru olarak çalıştırılır. Bunun amacı, bütün
    mekanik aksamın çalıştığından emin olmaktır. Daha sonra girişler, çıkışlar ve diğer üniteler
    sızdırma kontrolü için, su ile doldurularak kontrol edilir.
    En sonunda, atıksu verilecek tesis normal işletmeye alınır (başlangıçta seyreltilmiş atıksu
    verilebilir). Bu esnada pompalar, havalandırıcılar ve geri devir ekipmanları (kısaca tüm
    ekipman) devreye sokulur. Proses için gerekirse, kimyasal maddeler eklenir. Biyolojik
    havalandırma sistemlerinde, gerek aktif çamurda yeterli askıda katı madde (AKM) oluşumu
    için, gerek damlatmalı filtrede taş veya plastik ortamı üzerinde biyolojik film oluşumu için, 6-
    8 hafta (bazen daha fazla) zaman gerekir. Soğuk iklimlerde sürüyorsa, bu süre havasız çamur
    yataklı reaktörlerde daha da fazla olur. Alg (stabilzasyon) havuzlarında mahalli alg türleri
    ürer. Başka bir yerden alg taşınmasına gerek yoktur. Mahalli türler, her zaman daha iyi sonuç
    verir.
    Tesise bazen hidrolik, organik ve hatta toksik şok yükler geldiğinde problemler görülür. Bu
    durum, ya kaynakta kontrol edilir, ya da dengeleme/nötralizasyon işlemleri uygulanır. 0.5-2
    saat süreyle normalin üç katından fazla hidrolik ve organik yük (BOİ), genellikle “şok yük”
    olarak adlandırılır.
    Tesis devreye alındıktan sonra, performans deneylerine geçilir. Bu aşamada çeşitli numuneler
    alınır ve analizler yapılır.
    13.17 Tesislerin Rutin İşletme Esasları
    Bir arıtma tesisinde rutin işletme esasları şunlardır:
    • Performans kayıtlarının tutulması: Performans kayıtlarının tutulması, tesisin
    performansının artırılması için değerlendirme yapma olanağı sağlar. Enerji, kimyasal
    maddeler ve diğer maliyet unsurlarından tasarruf yapılarak, işletme masraflarının
    azaltılmasının olanakları araştırılabilir.
    • Koruyucu bakım: Koruyucu bakımın amacı, işletme esnasında minimum kesinti
    sağlamaktır. Çünkü, atıksu arıtma tesisinin bir ünitesindeki arıza, ünitenin by-pass
    yapılarak boşaltılmasını ve arıza giderildikten sonra tekrar işletmeye alınmasını
    gerektirebilir. Bunların hepsi pahalı işlemlerdir. Bazı yedek parçalar ve kimyasal
    maddeler yedeklenmelidir. Bakım işlemleri, düzenli yapılmalıdır.
    424
    • İşletme el kitabı: Projeci ve inşaat firması tarafından genellikle bir işletme el kitabı
    hazırlanır. Bu kitapçıkta aşağıdaki hususlar bulunmalıdır:
    - İşletme esasları ve deneme çizelgeleri
    - Koruyucu bakım esasları
    - Kayıt tutma
    • Kontrol laboratuarı: Laboratuar, arıtma tesisinin işletilmesinde anahtar rol oynar.
    Bazen kalite kontrolü gereklidir. Ciddi bir kontrol yapılmazsa, aynı numune için BOİ
    testi bile %100 farklı sonuçlar verebilir.
    • Eğitim: Operatör eğitimi aşırı büyütülmemelidir. İş başında eğitim yeterli olmamakla
    beraber; pratikte tek eğitim şekli de budur.
     
    sukrugorel bunu beğendi.
  3. Çağatay Çetinkaya

    Çağatay Çetinkaya CMNet Üyesi

    Bu o kadar uzun ve detaylı bir konu ki, onlarca sayfa yazılabilir. Konuyu biraz daha özele indirgeyip sorarsanız daha sağlıklı bilgiler alabilirsiniz.
     
  4. Nurhayat Karadağ

    Nurhayat Karadağ CMNet Üyesi

    ;Evet çok geniş tutmuşsunuz istediğinizi, biraz daha alanları daraltırsanız daha verimli bir çalışma olacağı kanısındayım. Çünkü bu şekilde google a arama yaptırmanız gerekmektedir :) Okudukça neyi aradığınızı daha iyi belirleyebilirsiniz...
     
  5. Özlem Kocaman

    Özlem Kocaman CMNet Üyesi

    Atıksu arıtma tesisi için cevre muh neler yaptıgı yani yönetilmesi ve işletilmesi hakkında kısaca anlatırsanız sevinirim
     
  6. M. Çağrı Karabuğa

    M. Çağrı Karabuğa CMNet Üyesi

    Merhaba Özlem Hanım.Öncelikle atıksu arıtma tesisi hangi ünitelerden oluşuyor onlardan bahsetseniz daha iyi olur.Arkadaşların dediği gibi çok geniş bir konu.Forumda yazmak biraz uzun zaman ve alan kaplayacaktır.Birkaç tane kaynak paylaşımı ve bir kaç kitap ismi vermem daha yaralı olacaktır.Kaynaklar ektedir.Kitaplara gelince Atıksu arıtma tesisleri: işletme el kitabı-Dinçer Topacık,Aktif çamur sürecinin işletilmesi-Hikmet Toprak.Bence bu kitaplar aat işletmecisinin elinin altında bulunması gereken kitaplardandır.Umarım paylaşımlarım yararlı olmuştur.İyi günler. Eki Görüntüle AKTİF ÇAMUR SÜRECİNİN İŞLETİLMESİ[1].pdf
     
    İrem Bengisu Erol bunu beğendi.
  7. Serhat Güler

    Serhat Güler CMNet Üyesi

    Cevap: Atıksu arıtma

    İşletmede Kaynakta Yapılacak Kontroller:

    -Endüstriyel atıksu arıtma tesisinin kapasitesinin üzerinde atıksu yükünün yapılmaması.
    -Saha yıkama amaçlı su kullanımının azaltılması
    -Yağmur sularının ayrı bir hatta bağlanarak arıtma yüküne etkisini azaltmak.
    -Temiz/Kirli Su kaçaklarının giderilmesi/önlenmesi
    - Sahadaki atıksu hatları ve pompaların çalıştırılması ile ilgili talimatlara uyulmasının sağlanması
    - Ekipmanları çalıştırmayı bilmeyen personelin müdahale etmemesi ilgili arıtma sorumlusunun haberdar edilmesi.

    Endüstriyel Arıtma Tesisi İşletiminde Kritik Kontrol Noktaları (Ekipman/Malzeme):

    Boru ve ekipmanlarda tıkanıklık olup olmadığının kontrolü
    Ekipmanların yağlanması
    Enstrümanların çalışır durumda ve kalibrasyonlu olduğunun kontrolü
    Vana çek-valf boru bağlantı noktalarında sızıntı olup olmadığının kontrolü
    Pompaların asla kuru çalıştırılmaması.
    Kimyasal Temini
    Tesisteki makina aksamın kontrolü
    Otomatik pH gösterge ölçüm sistemlerinin kontrolü
    Arıtma analizlerinin günlük kayıtlarının tutulması ve yorumlanması

    Endüstriyel Arıtma Tesisi Deşarj Suyuna Etki Eden Ana Faktörler :

    Atıksuyun giriş debisi ve karakteri
    Floklaşma verimi
    Çamur pompasının çalıştırılma aralığı
    Çöktürme/yüzdürme verimi

    Endüstriyel Arıtma Tesisi İşletme Esnasında Dikkat Edilecek Noktalar:

    Havuz yüzeyindeki köpük tabakasının kontrolü
    Filtre Pres basınç ayarının kontrolü
    Çamur Kurutma Yatağının kum kalitesinin kontrolü
    Uygun oranlarda kimyasal kullanımı ve çözünmesinin sağlanması
    Kimyasal dozaj hatlarında tıkanıklık olması halinde müdahale edilmesi ve önlenmesi
    Optimum kimyasal dozaj ayarında dozlama yapılması
    Dozaj pompalarının yedek parçalarının tesiste hazır bulundurulması


    Atık su Arıtma Tesislerinde Karşılaşılabilecek Problemler Şunlardır:

    1) Enfeksiyon Ve Bulaşıcı Hastalıklar
    2) Gürültü
    3) Kapalı Mekanlar
    4) Dezenfeksiyon Üniteleri
    5) Elektrik İşleri
    6) Elle Çalışma
    7) Su İçinde Ya Da Yakınında Çalışma
    8) Makine Aksamının Taşınması

    Atık suda, insan ya da hayvansal ürün kaynaklı çeşitli mikroorganizmalar bulunur. Atık su ile temas edeceklerin tetanos ve hepatite karşı aşılı olmaları gerekir. Atık su içinde ya da atık suyla çalıştıktan ya da ekipmanları kullandıktan sonra çizmeler, giysiler, eller ve dirseğe kadar kollar sabun yada başka bir temizleyici madde ve sıcak su ile iyice yıkanmalıdır. İş sırasında olsun yada olmasın, derideki her kesik, çizik yada yara iyice temizlenmeli ve su geçirmez bantla üzeri kapatılmalıdır. Gözler atık su yada havadaki kimyasal buhardan etkilenebilir. İş sırasında eller gözlere değirilmemelidir.

    Kapalı mekanlar oksijen yetersizliği, zehirli yanıcı yada patlayıcı gazlar, buharlar ya da tozlar nedeniyle tehlikeli olabilir. Bu nedenle, kapalı mekanlarda sigara içilmemeli, çıplak ışık kaynağı ve içten yanmalı motorlar kullanılmamalıdır.

    Dezenfeksiyon kademesinde klor kullanılıyorsa, ünite içindeki klor seviye alarmlarına dikkat edilmeli, sıvı klor tüplerinin kullanımında emniyet kurallarına uyulmalıdır.

    Tesis içindeki tüm elektrikli cihazların kullanımında gerekli özen gösterilmeli, bakımları zamanında yapılmalı, elektrik arızalarına sadece ilgili personel tarafından müdahale edilmelidir.

    İçinde su veya atık su bulunan tankların etrafında çalışırken dikkatli olunmalı, şamandıra, kurtarma halatı ve kurtarma çengeli tanklar yanında hazır bulundurulmalıdır.


    Arıtma tesisinde bu yazdıklarım tesise göre farklılıklar göstereceğinden en azından elinizde bir şablon olması için hazırladım. siz gereken maddeleri çoğaltabilirsiniz.
    İyi geceler.
     
    sukrugorel bunu beğendi.
Atıksu arıtma konusuna benzer içeriklerimiz
  1. Evsel Atıksu Arıtma Tesisi'nde (Biyolojik Arıtma Tesisi) debimetre kullanılması

    Arkadaşlar merhaba; İşletmemize evsel nitelikli atıksuları arıtmak üzere Paket Biyolojik Arıtma Tesisi kurduracağız.Debisini 40 m3/gün olarak hesap ettik.Bu kurmayı planladığımız arıtma tesisine debimetre takmak zorunda mıyız?50 m3/gün debiye kadar zorunlu değil diye duydum.SKKY ye baktım ama orada da rastlayamadım.Bu konu hakkında kesin bilgi sahibi olan arkadaşlarımız varsa fikirlerini ve...
  2. Atıksu Arıtma

    arkadaşlar endüstriyel atıksuların arıtılması ile ilgli elinde bilgi kaynak not vs olanlar paylaşırmı.formda aradım ama bulamadım.şşimdiden teşekkürlerr..
  3. Atıksu arıtma tesisi

    drI8vnfDWTs 8p5wCjic8k4 oJdWqy3ey3k
  4. Atıksu arıtma

    atıksu arıtma kitabı
  5. Atıksu arıtma tesisi

    Merhabalar, Bir süt fabrikasına kurulacak olan küçük kapasiteli bir atıksu arıtma tesisi için en uygun ve maliyetsiz olması açısından hangi ünitelerin kurulumunu önerirsiniz ?