    arkadaşlar aktif çamur sistemi olan arıtma tesisimde çamur çökmesi çok yavaş olmaktadır.
    ilk yarım saatte ımhoff değeri ancak 900 veya 800 ml düşerken bi kaç saat sonra 400e kadar çöküyor.
    çamurun daha hızlı çökmesi için ne yapabilirim?
     
  2. Onur Altun

    Onur Altun CMNet Üyesi

    imhoff'da çöken çamurun değeri bir çok parametreye bağlı olabilir. bunlardan en önemli havalandırma sistemlerinin verimli çalışıp çalışmamasına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. havalandırma havuzunda havalandırma veriminiz yeterli olup olmamasına bakabilirsiniz. ayrıca geri devir oranınada çok dikkat etmeniz gerekir bir diğer etken bu olabilir.
     
  3. Nuri Kartal

    Nuri Kartal CMNet Üyesi

    Havalandırma havuzunuzun oksijen değerine bakın ve bir de geri devir oranınızı kontrol edin. Çamurun çökmemesinin en büyük etmenleri bunlardır.