Merhaba, havalandırma havuzlarımda blowerlar çalışırken otomatik çözünmüş oksijen problarının ölçtüğü değer 2-3 mg/L, dinlenme aşamasında bu değer 1 mg/L nin altına iniyor.
İdeal değer olarak istenen 2 mg/L konsantrasyonuyla kıyaslarsam hangi aşamadaki ölçümümü baz alıp yorumlayacağım? Teşekkürler..
 
Üyeler Görebilir
ben şu yüzden sordum , neden blower dinlenmeye geçiyor ve kaç dakika , genelde benim bildiğim sürücü ,oksijen probundan aldığı değere göre , daha öncesinden scada ya girmiş olduğunuz oksijen set değerini yakalar ve blower kendisi frekans düşürür veya artırır.
uzun süreli blower durmaları katının çökelmesine ve ileride difüzörlerde sıkıntı çıkarmasına neden olabilir.
 
Üyeler Görebilir
Tesis kesikli sistem. 6 saat havalandırıp 1 saat dinlendirip çökelme sonrası deşarja geçiyoruz. Blowerların çalışmasında kullanılan özel isim ne olarak geçiyor bilmiyorum ama havuzlar ardı ardına çalışıp deşarja geçtiği için ayarlamayı manuel yapmak zorundayız
 