İskelede Uygunsuzluklar

Üyeler Görebilir
Arkadaşlar resimdeki 6 uygunsuzluk nelerdir?
Herkesin katılımını bekliyorum..

iskele.jpg
 
Üyeler Görebilir
emniyet kemerinin sağlam yere bağlanmaması, merdivenin uzunluğu olabilir mi,iskelenin boyu yüksek,resim çok küçük görebildiklerimi yazdım.... konuda acemiyim henüz :
 
Üyeler Görebilir
iskele platformu tam değil veiskele merdiveninin iskele üzerine bağlantısı yok. 2 katı aşan iskelelerde iskelenin yapıya montajlanması gerekli.
 
Üyeler Görebilir
- İşçi emniyet kemerini düzgün giymemiş
- İskele ara bağlantı elemanları eksik
- İskele çalışma alanının ara korkuluğu eksik
- İskele çalışma bölgesinde bulunan platformlar arasında boşluk var
- Çıkış yapılan merdivenin korkuluğu bulunmamakta ve iskeleye geçiş noktasında merdiven boyu yetersiz kalmaktadır burdan iskeleye geçişler tehlikelidir ayrıca merdivenin belli bir yatay açıda olması ve iskele içerisinde bulunması daha sağlıklı olur
- İskele çalışma alanında işçinin emniyet kemerini bağlayabileceği iskeleden bağımsız yaşam hattı yoktur
- İskele çalışma alanının malzeme düşmesine karşı tekmeliği yoktur

Unuttuğum veya resmin küçüklüğünden algılayamadığım başka birşey var mı bilmem ama yukarıda yazdıklarım haricinde sabitlenmesi gerekiyorsa iskelenin duvara sabitlenmesi, topraklamasının olması, kontrol etiketinin olması, iskele ayağının bastığı zeminin özelliği gibi kriterlerede bakılmalı

Sizin tespit ettiğiniz eksiklikleriniz nedir merak ettim :)

Saygılar...
 
Üst