Araç Yıkama İşletmesi Tahmini Atıksu Giriş Değerleri?

Üyeler Görebilir
Merhaba,
Araç yıkama işletmesine ait Günlük 1,20 m3/gün Atıksu Önlem Tesisi dizayn ettim. Proje raporumda sadece giriş suyu mg/lt değerleri lazım ve analiz daha önce yapılmadı, tesis yeni kuruluyor. Litaratürü taradığımda AKM:600 YAĞ:350 KOI:500 şeklinde. Ancak çok fazla net bir bilgi edinemedim. Çıkış suyu değerlerinin AKM:350 YAĞ:100 KOI:400 olması isteniyor. Tasarladığım havuz üç gözlü. Arıtma verimlerini düşündüğümde (%33, %43, %25 arıtma verimleri) çıkış suyu kalitesini yakalayamıyorum. Bu nedenle giriş suyu atıksu değerleri hakkında net bir bilgiye ihtiyacım var. AKM:500 yapsam mesela? Genelde proje hazırlarken siz ne kadar miktar belirliyorsunuz.
 
Üyeler Görebilir
Merhabalar... bu önlem tesisleri ile alakalı bilgi edinmeye çalışırken sorunuzla karşılaştım. Konu ile alakalı sorununuzu çözebildiniz mi ? Bende böyle bir araç yıkama ünitesi ile alakalı bir proje hazırlamaya çalışıyorum ama hesap ve proje dosyası konusunda sıkıntılar yaşıyorum biraz yardımcı olabilirseniz çok mutlu olurum.
 