Üyeler Görebilir
Merhaba arkadaşlar 150 m^3/günlük bir biyolojik arıtma tesisimiz var.1000 kişilik bir tesis. Atık suya öncelikle ön havalandırma yapıyoruz.Havalandırma işlemi sırasında da 45 dakika geri besleme yapıp 15 dakika durduruyorum. Ancak Koi değerini düşüremiyorum nasıl yol izleyebilirim?
Emine Hanım çıkış değerlerinizin hepsi yüksek bu da arıtma tesisinizin çalışmadığını gösteriyor. normal şartlarda % 80 civarında bir giderim oranına sahip olmanız gerekiyor. Sanırım MO kaypı yaşamışsınız. size tavsiyem bekletme süresini uzun tutmanız. Yakındaki tesislerden aşı çamuru alarak normal işletme koşullarını sağlayınız. Geri devir oranını kontrol edip MO konsantrasyonunu 2500-3000 MLSS civarında tutmanız gerekiyor..