Üyeler Görebilir
500 mg/L BOi5 içeren bir endüstriyel atıksu için biyolojik atıksu arıtma tesisi dizayn edilerek kurulacaktır. Reaktörün hacmi 10 m3 olup günlük arıtılacak olan atıksu miktarı 5m3/gün’dür. Bu endüstriyel atıksu için geri devirli veya devirsiz sistem kurulması planlanmaktadır. Aşağıda verilen değerlere göre tabloyu doldurup karşılaştırma yapınız. (50 pt)
k= 10 gün-1
Ks=100 mg/L
b= 0.05 gün-1
Y= 0.5 gX/gS
r= 0.5 Xr/X= 2
k= 10 gün-1
Ks=100 mg/L
b= 0.05 gün-1
Y= 0.5 gX/gS
r= 0.5 Xr/X= 2
Parametre | Geri Devirsiz | Geri Devirli |
| S (mg/L) (Çıkış BOİ5 Değeri) | ||
| X(mg/L) (Reaktördeki Biyokütle kons) | ||
| Θc (gün) (Çamur yaşı) | ||
| ΘH (gün) (hidrolik alıkonma süresi) | ||
| Θc min (gün) (Min. Çamur yaşı) | ||
| E (%)(Arıtım Verimi) |