Trafaolardan çıkan yağların atık kodu hakkında bilginiz var mı?

Üyeler Görebilir
Elektrik dağıtım firmasında atık yönetim planı oluşturacağım trafolarımızdan çıkan atık yağlar mevcut.Trafolar son dönemlerde üretilmiş ve pcb li olmadığı kanaatindeyim
atık kodu belirlemesi konusunda yardımlarınızı beklerim.Teşekkürler.
 
Üyeler Görebilir
Trafonun PCB içermediğini nasıl kontrol ettiniz , evet 1995 ve önceki yıllarda üretilen trafolarda PCB içerme olasılığı yüksek fakat çapraz kirlenmeler sonucunda PCB içerme durumu da söz konusudur. Benim tavsiyem bununla ilgili analiz yaptırarak çıkan sonuca göre hareket etmeniz."POLİKLORLU BİFENİL VE POLİKLORLU TERFENİLLERİN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK" size bu konuda yardımcı olacaktır.Eğer PCB içermiyorsa kategori analizi yaptırarak o kategori grubunu alan lisanlı firmaya vermelisiniz.
 