Merhabalar,
Çalıştığım firmanın beton içerikli sularını önce çöktürme havuzunda bekletip daha sonra kanalizasyona deşarj ediyoruz. Çöktürme havuzunda analiz yaptırdığımda nitrit, sodyum, E. Coli, koliform bakteri ve fekal enterokok oranının yüksek olduğunu gördüm.
Düşürmek için ne yapabilirim? @Olgaç Sürmelihindi @Cem Yılmaz
 
Üyeler Görebilir
Üyeler Görebilir
aliozel27Merhabalar Ali bey,
Evsel atıksu karışmıyor, kullanma suyunu şehir şebekesinden sağlıyoruz. Metro inşaatı yapıyoruz ve tünelden gelen sızıntı suyunu pompa ile çekerek çöktürme havuzlarına alıyoruz. Durumu görmek için analiz yaptırdığımda bahsettiğim değerlerin yüksek olduğunu gördüm. Bu suyu şehir şebekesine verdiğimiz için sıkıntı olmaması açısından değerleri düşürmek istiyorum.
 
Önceki cevapları görüntüle…
Üyeler Görebilir
Anonim (8d79)normalde belediyeler numune alıp analiz yaptıktan sonra değerlerin uygun olması halinde deşarj etmenize izin verir ve belirli periyotlarla bu işlemi tekrarlayarak kontrolü sağlar belediye tarafından sıkıntı çıkarılmadan deşarj edebildiğinize göre kabul değerlerini sağlıyorsunuz demektir her tesisin kabul değerleri farklı olduğundan diğer parametreler için bişey diyemeyeceğim ancak pH kabul değeri 6 - 9 aralığındadır pHı düşürmenizi öneririm aksi halde zamanla hatlarda aşınmaya neden olacaktır
 