Eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
filtreler yıkandıgı için mecburen tanka gidecektir pis su çokta bir yolu yok herhalde, belki filtreye giden partikül miktarı azalmak işe yarayabilir bunun içinde durultucunun performansını artırmalısınız
filtreler kaç saate bir yıkanıyor birde oluşan çamuru ne yapıyorsunuz bunu merak ettim içme suyu arıtma tesislerinin çogu oluşan çamuru tahliyeden en yakın dereye veriyormuş
Filtrenin yükünü azaltsanız bile kum her türlü geri kazanım tankına gidecektir. Geri kazanım giriş borusunun önüne bir sepet veya kaba tabirle kum eleği tarzı bişey koyarak ve yukarı careskal asarak sepet dolduğunda yukarı çekilebilir. Tabi bu benim icadım değil. Ekte bunun ilgili gördüğüm bir tesisin proje sayfasını gönderiyorum.
Ayrıca geri yıkama manuel yapılıp gözle havuzun yıkanması takip edilip, optimum hava ve suyla yıkama süreleri tekrardan düzenlenebilir mi?
Bu sistem bizim tesiste var ama kullanılmıyor çok fazla kum taşması olmuyor zaten acaba blower çok mu fazla çalışıyor kum neden filtreden taşıyor bu bahsettiğiniz kum dolgu malzemesi olan kum mu?
Sepet olan tesis kurulum aşamasında. Betonarme işler devam ediyor.
Tesisin geri yıkama debisi hakkında bilgi verebilir misin? Belki de normaldir bu çamur. Hiç alınmadığı için birikmiştir.
bu çamur gayet normal görünüyor,kaç cm acaba biz dede aynısı oluyor tesisimiz bir yıllık ve işçiler havuza girdiğinde çizmelerinin boyunu geçmişti çamur
bahsettiğiniz sepet sistemi de var ama o çamur için değil filtre malzemesini kaybetmemek için
ham suyun bulanıklığı kaç acaba fazlamı kimyasal kullanıyorsunuz kimyasalı fazla kullanınca da çok çamur çıkıyor
birde arkadaşın söylediği gibi en son ne zaman alınmış acaba
günaydın tesisi geri yıkama debisi 250 m3
2 pompa +2 blower toplam da 17 dk filtre yıkaması
günlük 1 kez yıkanıyor
bulanıklık 0,40 dan kış aylarında 2 e kadar yükseliyor
değelrlere bakılırsa işletme de bi problem yok ama bizim bu çamuru burdan çıkarma için de bildiğimiz etkin bi yontem yok
Back wash bu tip ünitlerde ayda haftada bir olması gerekir arkadaslar günlük geri yıkama yaparsanız filtrenizde malzeme kalmaz ve verimi çok düşer filtre sıkıştıkça verimi artar 4 m3 lük bir tankın yaklaşık geri yıkama süresi min 1 aydır günde geri yıkama yapılan filtrelerde boru hatlarınız full kumdur malzme çıkışı vardır çamurla uğraşırken 5 vanalı sistemden olabilirsiniz
YIKAMANIN ÇOK SIK OLDUĞUNUN FARKINDAYIM AMA ÇÖZÜM BULAMIYORUM ORANSAL VANA TIKANIYOR VE FİLTRE TAŞIYOR MANUEL YADA OTOMASYONLA FARKETMEZ YIKAMAKTAN BAŞKA ÇÖZÜM OLMUYOR
PARDON 4m3 tank derken neden bahsettiginizi anlayamadım
Bu site, içeriği kişiselleştirmek, deneyiminize uyarlamak ve kayıt olmanız durumunda giriş yapmanızı sağlamak için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanır.
Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanımına izin veriyorsunuz.