Paket arıtma tesisi debi hesabı yardımm ?

Üyeler Görebilir
arkadaslar merhaba
öncelikle ben bir paket arıtma tesisi projesi yapacağım.
yönetmeliğe göre kişi başı gelen günlük atıksu miktarı 180-200 l/kişi.gün civarı. Şimdi ben 40 evın olduğu yazlık bir site için yapacagım. Elimdeki veri sadece bu.
ben şimdi 200 l/kişi.gün * 120 kişi (her evde 3 kısı oldugunu düşünürsek) bir debi buldum. şimdi yazın debi 1,5 kat daha fazla bu bulduğum debiyi 1,5 la carpmam gerekiyor mu yoksa gerekmiyor mu yani yönetmelik yaz aylarını da düşünerek mi 200 l/ kişi.gün olarak verilmiş?
Peki bu sistem kışın çalışmayacak mı kışın orada birileri kaldığı takdırde nasıl yapacağım
kafam cok karıştı lütfen yardım edebilirmisiniz acaba

bir de bu bulduğum debi benim max debim mi oluyor. bu durumda ortalama ve minimum debiyi nasıl bulacağım acaba.
hesap debisi diye ayrı bir debi mi bulmalıyım yoksa max debiyi mi kullanacağım
 
Üyeler Görebilir
Her zaman Qmax'a göre hesap yap. 200 * 120 kişi (ki ben olsam 4 kişi olarak ele alırım) * 1,5

Bu hesap sonucunda olası fazla kullanımda sıkıntı yaşamazsın.

@H.Yet


Ayrıca kış aylarında tesisin çalışma sürelerini ayarlayabilirsin. Qmin değerini baz alarak bekleme sürelerini ona göre ayarlayabilirsin. Böylece tesis dengeli ve verimli çalışır. Ayrıca enerjiyi gereksiz çekmez.
 
Üyeler Görebilir
Zaten projeni aynı debi üzerinden Qmin,Qort,Qmax değerleriyle almalısın. Yağmuru da düşünürsek (kış aylarında) onu da hesaba kat debinin%10 nudur o da. Qmax ,Qort;Qmin hesaplarmalarını yapıp ,paket artımanı Qmaxın üzerinde bir şekilde kurman gerekecek. Paket arıtmaların zaten bu debi karşılayamama sorunu var her zaman oluşan en yüsek debinin üzerinde bir sistemle çalıştırman gerekir.
 
Üst