SAİS (Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri)

Üyeler Görebilir
Merhabalar,
Bizim endüstriyel atık su arıtma tesisimizin çevre iziN aşamasında belge olarak sorduğumuz görüşe istinaden alınan yazıyı yüklememizi istemişlerdi. SAİS kapsamında görüş sorduk ekine de AAT kimlik belgesini yükledik. Biz AAT Kimlik Belgesini Çevre İzninden önce çıkarmıştık.
 
Üyeler Görebilir
@Beril Çataltepe

c48.jpg
 
Üyeler Görebilir
Merhaba Bayram Bey,

Öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2012/24 sayılı genelgesi ile başlayan 2015 yılında SAİS tebliği ile devam eden ve 2019 yılında da kurulu kapasitesi düşürülerek 2015 yılı SAİS tebliği teknik verilerine bağlı kalan sistemin amacı atıksu arıtma tesislerinin deşarj ettikleri atıksuları SKKY'de bağlı oldukları tabloda yer alan limit değerler içerisinde tutabilmek, toplanan verileri bakanlığın kayıt atlına almasının yanı sıra bu verilerin AAT'lerce de kendi tesislerinin durumunu anlık kontrol etmeleri açısından önemlidir.
Penstock kapak sistemi ile ilgili olarak Çevre Bakanlığı ile bakanlığa bağlı olan İller Bankası ile yapılan toplantılarda bu sistemin kurulması gerekliliği bilgisi verilmiştir. Ayrıca bu sisteme SAİS'de yer alan AKM, pH ve KOİ parametrelerinin yanı sıra her bir tesis için kritik olan parametrelerin de SAİS'e entegre edilmesi ve verilerin anlık olarak kontrol edilmesi elzemdir. Böylece hep üzerinde konuştuğumuz ama bir türlü başaramadığımız çevreyi koruma ancak bu yolla sağlanmaya başlayabilir.
Bakanlığın ilgili personellerinin de söylediği gibi amaç bağcıyı dövmek değil, amaç üzüm yemek.

Online ölçüm sistemleri ile ilgili sorularınızı yanıtlamak isterim.
 
Üyeler Görebilir
Merhaba Banu Hanım;

ilginize teşekkür ederim... SAİS devam etsin bakalım,kontrol sağlansın, "üzümünü ye bağını sorma" yok diyorum bende :) çok zaman kaybediliyor bu çevre konusunda yeterli denetleme YOK, Çevre denetimlerinin de ört bas edildiğini düşünüyorum, yeterli değil, ölçüm sistemiyle ilgili şuan için bir konu yok, ilginize Teşekkürler.
 
Üyeler Görebilir
Yönetmelik gereği Evsel (Kentsel) Atıksu Arıtma Tesisi için SAİS kurmamız gerekiyor. Hali hazırda SAİS kullanan veya SAİS için araştırma yapan arkadaşların önerilerini ve uyarıları dinlemek isterim.
 
Üyeler Görebilir
Hocam;
Piyasada zaten SAİS kuran firma sayısı belli. Sana önerim; yapacağınız anlaşmada bakım ve teknik servis kısmına çok önem ver. Çünkü çok sık arızalanabilir. Bu cihazın arızalanaması normal cihazlar gibi değil, her yer uyarı gidiyor. Devamlı derdini il müdürlüğü veya bakanlığa anlatmak durumunda kalıyorsun. Kuracak firmadan iyi bir teknik destek almalısın kısacası.
 
Üyeler Görebilir
peki hocam, pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen, iletkenlik, debi, kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), askıda katı madde (AKM) parametreleri dışında ek olarak çözülmesi gereken parametre var mı ? Yönetmelikte sadece bunlar yazıyor belki ekstra parametre ölçümü istenen yer var mıdır ?
 
Üyeler Görebilir
@baran ölmez hocam hassas - az hassas bölgelere desarj yapanlardan TN ve TP isteniyor idi Kentsel Atıksu Arıtma yönetmeliği kapsamında, acaba ileride SAİS'in standart parametreleri dışında bunları isterler mi diye merak ettim .
 
Üyeler Görebilir
Yönetmelikte yazan parametrelere bakılıyor. Ekstra parametre yok. Çünkü otomasyon sistemi var ve bu sisteme kesinlikle dışarıdan müdahale yapılamamaktadır. Belirtmiş olduğunuz parametrelerin, kapalı bir otomasyon sistemi içerisinde gerçekleştirilmesi şu an için fizibil değil. Gelecekte ne olur bilemem.
 
Üyeler Görebilir
Ankara da Atıksu İzleme Sistemi kuran firmalar hangileri ve fiyat aralıkları nasıl değişiyor bilgilendirirseniz sevinirim.
 