Sbr paket atıksu arıtma tesisi

Üyeler Görebilir
Arkadaşlar merhaba. 400 villa için bir paket atıksu arıtım tesisi kuracağız. SBR Modelini tercih etmemiz önerildi bize. Ama havalandırma havuzunun hacmini bir türlü hesaplayamadık. F/M=BOİ Yük/(X*V) Formülüne göre yaptığımızda havuzun hacmi çok büyük çıkıyor. Ve sistemde bekleme süresi de aralığın çok altında kalıyor. Bu sistemi tırın arkasına sığabilecek bir şekilde tasarlamamız gerektiği için çok büyük de yapamıyoruz. Küçültmek için debiyi azaltmayı düşündük ama bu sefer de giriş borusu inanılmaz küçük çıkıyor. Bu konu hakkında önerdiğiniz bir şey var mıdır acaba?



Kabul olarak aldığımız değerler şu şekilde;



Kişi başı atıksu tüketimi : 250 L/gün

Nüfus : 2000 kişi

Kişi başı günlük BOİ : 40 g-kişi/gün

MLSS : 3000 g

T=V/Q : 12-50 saat

F/M : 0.1 aldığımızda havuz hacmi büyük çıkıyor fakat bekleme süresi aralığında

0.3 aldığımızda havuz hacmi küçük fakat bekleme süresi çok küçük
 
Üyeler Görebilir
Q = N * q
N:
2.000,00​
Kişi
q : Günlük su kullanımı :
200,00​
lt/gün
0,20​
m3/gün
Q :
2.000,00​
0,20​
=
400,00​
m3/gün
16,67​
m3/h
Pik debi göz önüne alınıp maksimum saatlik debiyi bulalım , Tüm gün boyunca atıksuyun geliş saati14,00Saat kabul edilmiştir. Bu hacme göre ön topla.
kapasitesi6,00saatlik alınıp hacmi bulursak;
V= ( Q / T ) * t =
400,00​
14,00​
6,00​
=
171,43​
m3
 
Üyeler Görebilir
Hocam cevabınız için teşekkür ederim ama bu boyuttaki bir sistemi tırın arkasına yükleyemeyiz maalesef. Çok büyük bu. Tıkandığımız nokta tam da burası. Ve ayrıca formüldeki "t" ile "T" nedir acaba? Ne farkları var?
 
Üyeler Görebilir
Hocam Sbr tankların boyutları 1000 kişilik tır dorsesine sığacak şekilde yapılıyor biz boyut olarak 2,3X13,5X3 metre olarak tasarlıyoruz.Sizin yani 2 adet paket arıtmaya ihtiyacınız var
 
Üyeler Görebilir
Hocam zaten 2 tane yapacağız. İkiye bölünmüş hali de sığmıyor tırın arkasına. Sığacak şekilde tasarladığımız zaman ise diğer parametrelerin dışına çıkmış oluyoruz. Yani bir tarafı tutsak diğer ucunu kaçırıyoruz amiyane bir tabirle.
 
Üyeler Görebilir
Hocam ben şu anda öğrenciyim öğrenmek amaçlı soruyorum. 2 tır tutulcağaını biliyorum. Ama yaptığımız hesaplara göre parametrelerin dışına çıkıyoruz.
 
Üyeler Görebilir
BOI : So
220,00​
mg/lt
BOI : S
50,00​
mg/lt
N Azot:
8,00​
kg/gün
44,44​
mg/lt
Q :
180,00​
m3/gün
MLSS:
389,00​
mg/lt
MLVSS:
4.200,00​
mg/lt
F / M = Nutrient (besi) / Mikroorganizma = 0,1 günˉ¹
V: Hacim m3
F / M = Q * ( So - S ) / V * MLVSS
 
Üyeler Görebilir
Hocam SBR de sitemde bekleme süresi 12-50 saat arasında olması gerekmiyor mu? t=Q/V den hesplanıyor. Burada V=72.85 Q=180 m3 yazdığımız zaman bu aralığa girmiyor. Biz mi yanlış hesaplıyoruz acaba?
 
Üst