Yakma bacasında co nasıl bir sistemle azaltılır?

Üyeler Görebilir
Öncelikle herkeze merhaba

yakma bacasında co değerimiz cok yüksek çıkmakta.suan odun kullanılmakta doğalgaz da denenmiş . bu değeri nasıl düşürebiliriz veye netür bir baca filtre kullanmalıyız.
 
Üyeler Görebilir
Merhaba,
Ölçümlerinizde CO değerinin yüksek olması iyi yanmanın gerçekleşmediğinin göstergesidir. Bu sorunu filtre değiştirmekten ziyade yakıt sisteminizde iyileştirme yaparak çözmenizi tavsiye ederim.
 
Üyeler Görebilir
öncelik olarak baca ölçümleri sonucu Oksijen yüzdeni kontrol etmek gerekir havadaki oksijen % 21-20 arasında yanma verimin iyi olması için oksijen seviyesinin düşmesi gerek eğer düşmüyorsa brülörünü bakımdan gecmesi gerek oksihen ve basınç seviyelerini ayarladıktan sonra iyi bir yanma verimi elde etmiş olacaksın
 