Çamur patlaması

  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan meelih
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Üyeler Görebilir
MLSS değeri 3750 yarım saatlik imhoff sonucum 400 fakat yaklaşık 4 saat sonra hava kabarcıkları ile beraber bir miktar çamur imhoff un üzerine yükseliyor. Tesis devreye yeni alındı sayılır sizce nedeni ne olabilir? Çöktürme tankında ve biofosfor havuzunun karışım olmayan havalandırma havuzuna giden kanalında hava kabarcıkları ile beraber çamur yükselmesi oluşuyor sizce nedeni nedir nasıl bir yol izleyebilirim şimdiden teşkkürler....
 
Üyeler Görebilir
Bildiğim kadarıyla azot giderimi yapmanız gerekli bunun içinde
Geri devir çamur miktarı ve sistemden atılan çamur miktarı artırılmalı
Çamur sıyırıcıların hızı artırılmalı
Hav. Havuzunda nitrifikasyon minimuma indirilmeli
 
Üyeler Görebilir
kaç çöktürme havuzu devrede ? Çöktürme havuzunda çok beklediğinden tekrardan denitrifikasyon başlıyor olabilir. Havalandırma havuzu çıkış oksijen set değerini biraz 1,5 civarlarında tutmayı dene. Butun manevraları aynı anda yapma. hangisi sonuc verdiği belli olmaz. Giriş suyunun analizine baktır. Buyuk ihtimal giriş TN değerin çok yuksek.
 
Üyeler Görebilir
2 adet çöktürme havuzu devrede cengiz bey. Oksijen değerleri 1.80-2.00 arasında çalışan aerotorler mevcut.
 
Üyeler Görebilir
Havalandirma havuzunun her kisminda ayni oksijen degeri degil. Oksik kisimda 2,5 cikista tada 1,5 olacak sekilde havalandir. Cokturmede bekleme suresi kac?
 
Üyeler Görebilir
Cökturme tankinin bekleme suresi cok fazla havalandirmadan sonra son cokturmende denitrifikasyon oluyor azot gazi dipteki camuru yukari cikariyor.
 
Üyeler Görebilir
MLSS yükün fazla, 400 imhoff mu olur. Çamur çek. Kararlı olarak çamur çek ve imhoff u 150 ye kadar düşürmen gerek. Sonra MLSS bak ve çıkış değerlerini sağlıyor musun kontrol et. Sağlıyorsan doğru MLSS değerini tutturmuşsun demektir. Bundan sonra da azot, fosfor tutuyor mu bak. Tutmuyorsa MLSS de biraz biraz yukarı çık ama imhoff 200 den yukarıya çıkartmadan
 
Üyeler Görebilir
Bence bekletme süresi fazladır ve ortamda denitrifikasyon oluşuyordur, dolayisıyla azot gazi meydana geliyordur. O da çamuru alıp yüzeye çıkarır ...o yüzden çözüm olarak çöktürme havuzundaki bekletme süresini azaltabilirsiniz.
Birde sorun hallolursa bizlerle de paylaşırsaniz sevinirim, biz de nasil oldugunu ögrenmis oluruz
 
Üst