Atıksu arıtma tesisi devreye alımı

  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan yasink
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Üyeler Görebilir
Arkadaşlar merhaba,

bir atıksu arıtma tesisi nasıl devreye alınır? neler yapmam, nasıl bir yol izlemem gerekir?
tesiste su akış sıralamasına göre, atıksu toplama çukuru,kum yağ sıyırıcı, dengeleme havuzu, anoksik tank, havalandırma havuzu ve en son mbr ünitesi bulunmaktadır.

bu konu ile ilgili yardımcı olabilirseniz sevinirim. şimdiden teşekkürler.
 
Üyeler Görebilir
Öncelikle Tesisinizin kullanım ve devreye alma kitapçığını detaylı bir şekilde incelemelisiniz. Özellikle ekipmanların kullanma talimalarını iyice okumalısınız. Ekipmanların çalışma şartları vs.(pompa çalışması, havalandırma tankındaki mikser ve difüzörlerin(40 cm) çalışması için suyun seviyelerini 1 metre ve üzeri geçmesi gerekmektedir.) Tesis ilk başlarda(2hafta) istenilen düzeyde arıtma yapmaz. köpürme problemleri çıkacaktır ve zamanla da düzelecektir.Membran sistemlerinin yetkili firmanın personeli ile devreye alınması sizin için daha yararlı olabilir(olası bir hatada sizi suçlu gösterebilirler). En iyi yolunuz tesisinizin işletme ve devreye alma kitapçığı olmalıdır.şimdiden kolay gelsin.İyi çalışmalar.
 