Atiksu

Srpl

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
2 Eki 2019
Mesajlar
4
Tepki puanı
1
Puanları
3
Firma
Yok
Atiksu aritma tesisinde bakteri üretemiyorum blowerlarin 1 tanesi çalışmasına ragman oksijenim 10 nü gosteriyor bi türlü duseremiyorum nasıl düşürebilirim
 

Muhammedcelik0151

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
4 Mar 2017
Mesajlar
10
Tepki puanı
5
Puanları
3
Yaş
28
Firma
Surekli insaat
@Srpl hanım İşletmeye alırken aynı olayı bende yaşadım Oksijen ölçen cihazınızın kalibrasyonu yaptırdınız mı birde blowerları oksijen seviyesine göre mi zamana göre mi çalıştırıyorsunuz bu çok önemli giriş koi boi azot fosfor değerleriniz nedir havalandormadan birçok kez imhoff alın gün içinde bakın bunun yanı sıra aşılama yaptınız mı bunlar önemli konular
 
Son düzenleme:
KS
Srpl

Srpl

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
2 Eki 2019
Mesajlar
4
Tepki puanı
1
Puanları
3
Firma
Yok
oksijen cihazinimin kalibirasyonu yaptırdım değerlerim çok düşük çıkıyor mesala imhoff 1000 de 8 çıkıyor oksijeni de vermeye korkuyorum olan canlimi da öldurmek istemiyorum günde ortalama 8 saat veriyorum çok yağmur alan bi yer olduğu için aşılama şu dönemde doğru bulmuyorum
 

Muhammedcelik0151

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
4 Mar 2017
Mesajlar
10
Tepki puanı
5
Puanları
3
Yaş
28
Firma
Surekli insaat
Girişten su almaya devam edin. Giriş koi ve boi değerleri nedir gün içinde seyyar oksijen cihazınızla havalandırmadan oksijen değerini ölçün sahadaki oksijen cihazıyla aynı mı. Havalandırmada beyaz köpük köpürme oluyor mu. Bulunduğunuz yerin sıcaklığı nedir. Bakterilerin üremesi için hava sıcaklığı da önemli bi durum sistem başlangıç aşamasında ise imhoff değeri normal
 
Son düzenleme:
KS
Srpl

Srpl

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
2 Eki 2019
Mesajlar
4
Tepki puanı
1
Puanları
3
Firma
Yok
Koi 240 civarı cikiyo boi daha sonuçlanmadı köpük oluşuyor sıcaklık 5 7 derece arası ve çok yağmurlu kendi oksijen metrem le ölçtüm aynı çıkıyor hava çok kötü olduğu için aşılama yöntemini kullanmak istemiyorum
 

Muhammedcelik0151

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
4 Mar 2017
Mesajlar
10
Tepki puanı
5
Puanları
3
Yaş
28
Firma
Surekli insaat
Tamamdır bu sıcaklık değerlerinde bakteri üremesi çok çok düşük olur en geç 1 ay içinde sistem kendini toparlar geri devir oranını da arttır sistem kendine gelir dediğim gibi 1 ay içinde toparlar, havalandırmadaki köpük içinde tazyikli su ile giderebilirsin.
 

KubilayDuman

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
17 Şub 2016
Mesajlar
514
Tepki puanı
832
Puanları
98
Yaş
28
Şehir
Sakarya
Firma
Della Plastik San. Tic. Ltd. Şti.
İmhoff 1000 ml 'de 8 ml mi çıkıyor? Normal değerin 300-450 arası olması gerekirken sizde 8. Yani sisteminizde bakteri felan yok. Dışardan bakteri takviyesi yapmanız gerekiyor. Yoksa 8 değerinin 300-450 arasına çıkmasını sıcaklık ve Koi değerinize bakılırsa imkasız gibi duruyor
 
Son düzenleme:

Muhammedcelik0151

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
4 Mar 2017
Mesajlar
10
Tepki puanı
5
Puanları
3
Yaş
28
Firma
Surekli insaat
@KubilayDuman değerli bilgilerinize katılıyorum fakat bu sıcaklık değerinde aşılama yapsa dahi 300-500 arasına çıkması çok zor bende bu durumu yaşadım kış şartlarında birden fazla aşılama yaptım yinede imhoff da bakteri artışı olmadı. Bunun için biraz ortam şartlarının ve su Karekterizasyonuna bağlı olarak iyi olması gerekir
 

KubilayDuman

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
17 Şub 2016
Mesajlar
514
Tepki puanı
832
Puanları
98
Yaş
28
Şehir
Sakarya
Firma
Della Plastik San. Tic. Ltd. Şti.
Bakteri takviyesinden kasıt aynı bölgedeki başka bir artıma tesisinin havalandırma havuzundan bakteri alımını kastettim
 

Muhammedcelik0151

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
4 Mar 2017
Mesajlar
10
Tepki puanı
5
Puanları
3
Yaş
28
Firma
Surekli insaat
Aynı hava koşullarına adapte olmuş tesisten bakteri alırsa problem yok
 
Üst