Dezenfeksiyon ihtiyacı..?

Üyeler Görebilir
merhabalar evsel atıksu tesisimiz geçici kabül aşamasında iller bankası projesi debisi 5500 m3/gün olup uzun havalandırmalı aktif çamur A2o prosesi fakat çıkış yapısında dezenfekte ünitesi proje kapsamında değil alıcı ortam olarak dereye vericez ordan da denize dökülüyo turizm şehrindeyiz yaz aylarında aşırı maximum debiyle çalıştıgında alıcı ortam da sıkıntı yaşayabilirmiyiz fikirlerinizi öğrenmek istedi.
 
Üyeler Görebilir
Bence çıkışa bir dezenfeksiyon ünitesi olmalı,bizimde buna benzer daha düşük debili bir arıtmamız var alıcı ortamda dere,dezenfeksiyon yapıyoruz.
 
Üyeler Görebilir
Şükrü Merhaba,

Yasal gereklilik olarak bakmak lazım ama, bence klor ile dezenfeksiyon yapılmalı.Boru hattına direkt dozlama yapılabilir mesela.
 
Üyeler Görebilir
uzun havalandırmalı aktif çamur daha devreye alınmadı , ileri biyolojik arıtma fakat benı korkutan e-coli ve toplam koliform. fakat arıtılan suyu da sulama suyu olarak kullanıcaz klor da bitkilere zarar verebilir. dezavantajıda var.
 
Üyeler Görebilir
teknik usuller tebliğinde sulama suyu ile ilgili olarak bakiye klor miktarı > 1 mg/L diyor. Üst sınır belirtilmemiş ama bakiye klor 1 mg/L nin üzerinde ve yakın değerler oldukça problem olmaz.(1-2 gibi mesela). Bizde sulama suyunda kullandığımız bir tesiste klor ile dezenfeksiyon yapıyoruz. Tabi sulanacak bitkinin niteliği de önemli ne kadar hassas bir bitki.Çok hassas bir bitki ise 1 mg/L de fazla gelir belki. Bence Teknik Usuller Tebliği 'ni incelemen sana yardımcı olacaktır.

Kolay Gelsin
 