Kimyasal Arıtma

Üyeler Görebilir
kimyasal arıtma tasarımı yaparken tankların bekleme süreleri aralıkları nelerdir. araştırıyorum ama bulamadım acil yardım edebilen olursa çok sevinirim.
 
Üyeler Görebilir
Bizim proses raporunda hızlı karıştırma tankı için"literatürde 1-5 dk olarak verilmiştir. Ancak tecrübeye dayanılarak burada 10 dk alınmıştır",yavaş karıştıma için "literatürde 20-60 dk olarak verilmiştir" ifadeleri bulunmaktadır.
 
Üyeler Görebilir
Hızlı Karıştırma Bekleme Süresi(dak) 2-5
Yavaş Karıştırma Bekleme Süresi (dak) 15-60
Çökeltim Bekleme Süresi (saat) 45-120


Nötralizasyon ve Dengeleme İçinde Ekteki Dosyayı Bir İncele İstersen ...
 

Ekli dosyalar

Üyeler Görebilir
Kogülasyon ve nötralizasyon için 10 dk ( Hızlı karıştırma türbin tip karıştırıcı ile)
Flokülasyon 30 dk ( Yavaş karıştırma pedal tip karıştırıcı ile)
Çöktürme tankı için 3-4 saat çöktürme havuzunda lamella kullanırsan iyi olur. Taneciklerin hızını keser
 
Üyeler Görebilir
kimyasal arıtma ile ilgili çalışma notlarımda bulduğum birkaç dosya ektedir. belki işinize yarar.
 

Ekli dosyalar

Üst