klorlama uygulamasi

Üyeler Görebilir
Camur kabarmasi ve kopuk kontrolu durumlarindaki klorlama uygulamasinin farkliliklari nelerdir ?
 
Üyeler Görebilir
Arkadaşlar merhaba, Bakiye Klor değeri 2,11 mg/lt olarak ölçülmüş bir arıtılmış evsel atık su numunesinde Fekal koliform çıkması mümkün mü? (ph 7,28, Bulanıklık 1,5, BOI 8).
 
Üyeler Görebilir
Şafak YılmazŞuraya BOİ yazmasaydınız içme suyu olarak değerlendirip bakiye klordan başlayıp kesin bir değerlendirme yapardım.

Atık su prosesinde tesise girişteki BOİ, pH, sıcaklık gibi çok fazla parametre dolayısıyla fekal koliform çıkması mümkündür. Hava sıcak, sıcak hava dolayısıyla gelen su genelde fekal koliform olarak tanımlanan mikroorganizma türü için neredeyse optimum üreme koşulları sağlar.

Saygılarımla.
 
Önceki cevapları görüntüle…
Üyeler Görebilir
Anonim (2a63)Edindiğim bilgilere göre, Bakiye Klor= Serbest Klor + Bağlı Klor. Burada Dezenfeksiyon işlemi için hazırda bekleyen serbest klor oluyor, Bağlı klor denilen ise suda mevcut organik madde , amonyum, mikroorganizmalar vs bağlanmış kısacası işini yapmış klor oluyor. Arıtılmış atık su analizinde Bakiye klor olmasına rağmen fekal üreme görülmesi, ölçülen bakiye klorun büyük bir kısmının veya tamamının bağlı klor olmasından kaynaklanıyor deniyor. Bu konu hakkında fikirleri olan arkadaşlar da lütfen fikirlerini paylaşsın, doğruya ulaşalım
 
Üyeler Görebilir
Anonim (2a63)Bu konuda kloru düşünerek sizin gibi düşünmek isterim ama klora rağmen az da olsa fekal koliform çıkabilir. Bu konuda okuduğum bir makale mevcut, onu düşünmesem mesela içme suyu olsa muhtemelen dediğinizi yazardım.

Kubilay Bey'in bahsettiği süreç bana Çevre Kimyası'ndaki dağılım diyagramını hatırlattı.

Saygılarımla.
 
Üyeler Görebilir
Serbest klor aktifken HOCl/OCl⁻ formundadır. Görevini yapıp harcandığında büyük oranda Cl⁻ yani klorüre dönüşür. Yukarıda bahsedildiği üzere serbest klor aktif hazır kıta asker sonra kloramine sonra son ürün olarak CI- iyonuna dönüşüyor. Görevini yapmış oluyor.

Buradaki serbest klor miktarı az değil yeterli gibi duruyor. Fekal koliform çıkma ihtimali düşük. Eğer çıkarsa serbest klorün temas süresindeki yetersizliğinden çıkar aldığının numunenin yerini felan bilmediğimden tüm suda homejen dağılmamasından kaynaklı küçük de olsa çıkma ihtimali var.
 