PCB içeren transformatörler, 1986 öncesi imal edilen transformatörleri kapsamaktadır. Ekipman ve izolasyon sıvıları içindeki PCB içeriğinin ön tespiti test kitleri ile yapılabilir. 50 ppm ve üzerinde bulunması durumunda; izolasyon sıvılarında TS EN 61619 petrol ürünleri ve atık yağlarda ise TS EN 12766-1, TS EN 12766-2 ve TS EN 12766-3’e göre akredite olmuş veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş olan laboratuvarlarda yapılır.
50 ppm ve üzerinde PCB içerdiği belirlenen madde ve ekipmanlar, Yönetmeliğin Ek-1’inin (A) bölümüne, bunların bulunduğu dış mekanlar ise (B) bölümüne göre etiketlenir ve Pcb envanter sisteminde kayıt altına alınır. Pcb li transformatörün 2025 yılına kadar bertaraf süresi var. Clor-N-Oil adinda benimde kullandığım test kitleri var. Kullanarak hangi trafo yağının 50 ppm ve üstü olup olmadığınada bakabilirsin.Ancak 50 ppm üstünden olan yağın gerçekde kaç ppm, olduğu değerini, Bakanlıkça akredite kuruluş verebilir.